初学预算,遇到以下工程量不知道套什么定额,请各位老师指点:1、风冷热泵机组。2、双头水泵。3、厕所排风用的圆形波纹管。4、DN350至400的无缝钢管。
初学预算,遇到以下工程量不知道套什么定额,请各位老师指点:
1、风冷热泵机组。2、双头水泵。3、厕所排风用的圆形波纹管。4、DN350至400的无缝钢管。
2楼
最好指明你套用定额的所在地,因为每个省的定额不同,不然别人帮你查出的定额号也不一定有用。
回复
3楼
风冷热泵机组和水泵一般都是套第一册定额,厕所排风用的圆形波纹管套第九册柔性软风管(安徽省2000定额),DN350至400的无缝钢管如果是机房里的套第六册
回复
4楼
双头水泵?没听说过,套相近定额项就可以了吧
回复
5楼
1、工程在重庆,
2、DN350至400的无缝钢管不是机房管道
3、风冷热泵是套第一册那个定额比较好?
4、双头水泵甲方是这么叫,没有样本,问了下设计方说是一台水泵两台电机
感谢各位回复
回复
6楼
由于ID:about_hai提供的工程信息不详细,比如:风冷热泵机组,制冷量多少;DN350至400的无缝钢管是室内还是室外、或是机房内工艺管道;水泵重量或型号、电机的重量等等。
以下参照《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表〔2003年〕》套用相关子目:
1、风冷热泵机组
参照《湖北省安装工程补充定额〔2005年〕》C1B-41~ C1B-52(计量单位:台)
定额编号 C1B-41 C1B-42 C1B-43 C1B-44 C1B-45 C1B-46 C1B-47 C1B-48
制冷量
(kW以内) 10 20 35 60 120 180 240 300
基 价(元) 115.60 166.31 188.27 203.65 238.38 286.30 343.13 558.60
其 中:
人工费(元) 109.74 153.45 171.74 181.97 204.29 234.36 284.89 330.77
材料费(元) 5.86 11.38 15.05 19.46 30.39 37.26 40.47 44.97
机械费(元) — 1.48 1.48 2.22 3.70 14.68 17.77 182.86
定额编号 C1B-49 C1B-50 C1B-51 C1B-52
制冷量
(kW以内) 350 480 600 700
基 价(元) 644.04 834.41 985.27 1116.93
其 中:
人工费(元) 407.03 555.52 659.68 745.55
材料费(元) 47.98 53.84 59.30 70.67
机械费(元) 189.03 225.05 266.29 300.71
湖北省地区人工费单价:31元/工日
回复
7楼
2、双头水泵
提供的信息不全:什么形式的水泵(单级离心式、多级离心式、锅炉给水泵、离心式油泵、离心式杂质泵、离心式深水泵等)、水泵重量、电机重量等等,无法选定项目子项。
3、厕所排风用的圆形波纹管
提供的信息不全:风管直径(mm)
可套用:C9-144~C9-148(柔性软风管安装——无保温,Φ150~Φ910)
4、DN350至400的无缝钢管
提供的信息不全:室内还是室外、或是机房内工艺管道
室外:DN350套用C8-38; DN400套用C8-39
室内:DN350套用C8-171; DN400套用C8-172
机房:DN350套用C6-39; DN400套用C6-40。并套用相应的低压管件的连接子目。
回复
8楼
1、工程在重庆,
2、DN350至400的无缝钢管不是机房管道
3、风冷热泵是套第一册那个定额比较好?
4、双头水泵甲方是这么叫,没有样本,问了下设计方说是一台水泵两台电机
感谢各位回复
回答:
2.应该套第八册焊接钢管子目,其中主材换算为无缝钢管;
3.应该套冷风机子目,因为是安装费,所以不管是风冷热泵或其他;
4.个人理解,设计方说错了,应该不是一台水泵两台电机,其实就是双吸式水泵,即是上吸上出,而平常的ISO型水泵是水平吸上出,应该套用第一册离心水泵子目.
以上为个人意见,手头没定额,凭记忆.
回复
9楼
厕所排风用的圆形波纹管---同意7楼意见,较3楼更明确.
回复
10楼
非常感谢各位老师热心解答,对于问题还有点补充:
1、室内焊管在定额中最大只查到300的管道
2、装一台700KW冷量的风冷热泵机组才一千多元是否低了点
回复
11楼
1.室内焊管在定额中最大只查到300的管道,确实第八册最大是300,不过民用建筑内基本上够用了,第六册工艺管道最大是500,一般管经较大的循环水管是套用工艺的定额。
2.浙江身的定额700KW冷量的风冷热泵机组的安装基价是987元,还要低,只是设备就位,也差不多了。
回复