请教各位,如题,是否要把填充墙的重量考虑进去?谢谢!
请教各位,如题,是否要把填充墙的重量考虑进去?谢谢!
2楼
抗浮验算一般只算主体结构的重量,砌体算墙,框架应该不算,其实算了也应该无所谓,如果抗浮验算不过,可以要求填充墙砌好以后再停止降水,毕竟填充墙这玩意砌上就不会拆了,对抗浮还是有利。
回复
3楼
如果算的话,是不是只能算外墙》?感觉内填充墙在很多二次装修中有存在打掉的可能性.
另外,楼板的建筑装修面层(附加恒载)可以考虑吗?谢谢!
回复
4楼
一般需要验算抗浮的话应该是有地下室,常规做法是把地下室底板伸出侧壁外500,让覆土的重量帮助抵抗浮力,500不够做1000,我们说加填充墙验抗浮的做法是不得已的非常规做法,在这种指导思想下尽量少加,只加你有把握的,像建筑面层这种不靠谱的东西就更不加了,另外采用非常规做法要跟审图沟通好,审查抗浮也是很严的。
[
本帖最后由 nico_ge 于 2011-8-12 10:12 编辑 ]
回复
5楼
事故往往发生在施工期间,所以只考虑停止降水之前的主体结构自重,不应考虑填充墙的自重。
回复