以前一直没有设计过闭式膨胀水箱,但是现在厂区要设集中动力房,厂房及宿舍的高度远高于动力房屋面,且距离较远,只有选用闭式膨胀水箱定压补水,空调冷水、空调热水、采暖热水都要设,我可不可只设一套膨胀水箱,按最大补水量好了,流量我查手册会计算了,三个系统的水泵扬程都是50左右,我想请教一下,定压补水泵的扬程该选多大呢。以采暖热水系统为例,我选的是汽-水板换,由于担心水泵压头高造成板换工作压力过高,所以将板换安装在水泵吸入端,请问:这样可以吗?如果可以,那膨胀水管应该接在何处呢?是接在板换的进水管上,还是接在水泵和板换之间的进水管上呢?谢谢,由于系统还要设计软化水系统,烦死了,我是不是可以将软化水设计成开式的?设一个软化水箱,闭式膨胀水箱的补水直接利用变频补水泵从软化水箱吸入?或者,这个系统该如何集成到一起?谢谢!
以前一直没有设计过闭式膨胀水箱,但是现在厂区要设集中动力房,厂房及宿舍的高度远高于动力房屋面,且距离较远,只有选用闭式膨胀水箱定压补水,空调冷水、空调热水、采暖热水都要设,我可不可只设一套膨胀水箱,按最大补水量好了,流量我查手册会计算了,三个系统的水泵扬程都是50左右,我想请教一下,定压补水泵的扬程该选多大呢。以采暖热水系统为例,我选的是汽-水板换,由于担心水泵压头高造成板换工作压力过高,所以将板换安装在水泵吸入端,请问:这样可以吗?如果可以,那膨胀水管应该接在何处呢?是接在板换的进水管上,还是接在水泵和板换之间的进水管上呢?谢谢,由于系统还要设计软化水系统,烦死了,我是不是可以将软化水设计成开式的?设一个软化水箱,闭式膨胀水箱的补水直接利用变频补水泵从软化水箱吸入?或者,这个系统该如何集成到一起?谢谢!
2楼
没人愿意教我吗?
回复
3楼
我认为有两种方式,一是你考虑的方式;另一是采用两个膨胀压力管--用于空调系统和热水系统。
你谈的方式是可行的。膨胀水管接于水泵入口处(任何系统的膨胀水都由水泵入口接入系统)。
回复
4楼
应采用两个落地膨胀水箱,一个接空调系统,一个接采暖热水系统。
软化水箱可采用一个。出水管应分别接出。
补水管接在循环水泵入口或集水器上都可以。
补水泵扬程需计算。
回复
5楼
闭式膨胀水箱功能与高位水箱一样,要保证系统在运行中充满水。补水泵的扬程应略高于接入系统补水点的工作压力,保证系统充满水既可以了。一般闭式系统循环用不50多米扬程,不清楚你的具体情况。假如系统最高点30米,系统阻力大约50米,补水点在系统最低处,补水泵扬程可定为85-90米。通常空调系统与采暖系统不能公用膨胀水箱,压力要求(定压点、系统阻力)可能不一致。软化水箱通常是开式的,补水泵用普通泵就可以,设置电接点压力表上的不同指针来控制泵的启停。陆总的手册上讲的很清楚了。