关于两管制冷热空调水泵扬程的问题
尘世的丘比特
2011年08月09日 15:24:21
来自于中央空调
只看楼主

我是新手,设计一个冬夏共用风机盘管加独立新风系统。两管制。冷热水泵分设。计算冷水泵的扬程为管网阻力加机组阻力加泵前后阻力。根据技术措施上对热水泵扬程估算。发现,由于热水量不足冷水量的一半。使管网阻力的部分变得很小。从而使热水泵的扬程比冷水泵的扬程小很多。而询问其他人,他们的热水泵与冷水泵的差别不大。我经过对冷水管管网按热水运行计算发现,热水泵的管网阻力确实很小。为什么不按估算出来的较小值选泵呢?我的问题出在哪里?说明一下:我的冷热水系统阻力,除管网阻力因流量差别大。其他部分的阻力差别不算大。

2011年08月12日 12:17:56
12楼
按估算出来的值选泵
回复
asdfg12398
2011年08月12日 15:12:48
13楼
1.很多工程水泵是定流量的
2.很多工程冷热水泵是共用的,省钱
3..绝大多数工程水力平衡很差,近端回水温度太大,旁通流量太大,远端冷不下来,这种情况下远端要达到制冷的目的,必须加大流量,更改系统形式太麻烦,往往不收业主欢迎(就像你宁愿多花点钱也不会愿意家里墙被敲掉重新砌,地板被挖出来重搞一样)
4.对于大流量小扬程的泵,流量每增加一点价格可以加很多,可以卖更多的钱,可以拿更多的回扣的 只要你不是站在用户侧,你就会这么做。况且也不用重新计算选型,方便+有钱,你那么做,不方便+没钱
回复
xiuzhu8
2011年08月14日 10:03:28
14楼
很好,感谢你们的分析,学习了。
回复

相关推荐