关于两管制冷热空调水泵扬程的问题
尘世的丘比特
2011年08月09日 15:24:21
来自于中央空调
只看楼主

我是新手,设计一个冬夏共用风机盘管加独立新风系统。两管制。冷热水泵分设。计算冷水泵的扬程为管网阻力加机组阻力加泵前后阻力。根据技术措施上对热水泵扬程估算。发现,由于热水量不足冷水量的一半。使管网阻力的部分变得很小。从而使热水泵的扬程比冷水泵的扬程小很多。而询问其他人,他们的热水泵与冷水泵的差别不大。我经过对冷水管管网按热水运行计算发现,热水泵的管网阻力确实很小。为什么不按估算出来的较小值选泵呢?我的问题出在哪里?说明一下:我的冷热水系统阻力,除管网阻力因流量差别大。其他部分的阻力差别不算大。

2011年08月09日 16:57:34
2楼
请各位高手指点迷津
回复
momo.218
2011年08月10日 10:44:17
3楼
一般来说,闭式系统两种泵应该是流量不同,扬程基本相同,除非空调带的采暖面积远远小于制冷时使用的面积
回复
尘世的丘比特
2011年08月10日 12:19:46
4楼
难道是我的热水机组阻力算错了?热水机组阻力比冷水机组阻力大很多吗?
回复
crazy_123456
2011年08月10日 13:10:59
5楼
别人说的差不多通常是冷热水共用水泵;
由于温差原因造成流量不同,热水选泵应该按实际选,比较靠谱;
回复
momo.218
2011年08月10日 14:34:01
6楼
你的意思是制冷采暖用的分别的主机是吧,我还以为你用的是热泵型中央空调,如果你制冷是空调机组,制热用的是别的,那么应该是算多少是多少了,如果热泵型的中央空调是我说的那样
回复
尘世的丘比特
2011年08月10日 15:25:03
7楼
谢谢!明白了
回复
engsimon
2011年08月10日 16:13:27
8楼
如果管道系统相同,我们一般都取相同的泵组。
回复
尘世的丘比特
2011年08月11日 06:52:06
9楼
管道系统相同,但是冷水机组和热交换器不同的水阻大致相同啊。你们选大致相同,有处于什么考虑呢?
回复
cnbbzz
2011年08月11日 07:57:13
10楼
选相同泵组的楼主别去理会,楼主你自己是正确的,特别是公共建筑节能设计标准对ER值的规定就可以看出。
回复
river882
2011年08月11日 09:29:10
11楼
如果夏季制冷用的是空调机组,而冬季采暖用的锅炉或市政热网,那应该还是分开计算选择泵比较合理,也符合节能要求。