是不是所有卫生间都要作局部等电位连接
zgd301
zgd301 Lv.6
2006年06月10日 18:24:32
来自于防雷减灾
只看楼主

我觉得只有在淋浴的卫生间才作LEB,其余的卫生间只有一个灯具,没必要作LEB,大家认为如何,有没有规范规定?

我觉得只有在淋浴的卫生间才作LEB,其余的卫生间只有一个灯具,没必要作LEB,大家认为如何,有没有规范规定?
xudi1234
2006年06月11日 11:40:38
2楼

同意此观点!
回复
加肥猫
2006年06月11日 12:23:03
3楼
不作为淋浴使用的卫生间可以不作局部等电位。
回复
yafyafz
2006年06月12日 22:06:55
4楼
我认为还是要做的,卫生间要不要淋浴还是要业主二次装修是定
回复
wsl4810
2006年06月13日 10:25:26
5楼

支持
回复
889800li
2006年06月14日 20:35:01
6楼
不支持

建筑电工里面有明确规定
像淋浴间这样的卫生间也必须作局部等电位
你们可以找下有关资料

回复
yzacl
2006年06月21日 09:37:11
7楼
个人认为在卫生间里有铁管时要做LEB,如果连接的导管是塑料的还没有淋浴就不用接
回复
tcchezhong
2006年06月21日 13:02:31
8楼
有(可能)淋浴的卫生间必须作局部等电位。
卫生间有插座的需PE线也连接到局部等电位。
回复
xp-289688
2006年06月22日 15:02:19
9楼
要做,安全
回复
shenfg
2006年06月27日 09:42:54
10楼
仔细看看规范就知道
有洗浴设备要有局部等电位
没有,可以不装
回复

相关推荐