一类高层综合楼,各防火分区的消火栓,要按不同分区满足2股水柱同时到达设置吗?还是不用考虑分区按满足2股水柱同时到达就可以?
一类高层综合楼,各防火分区的消火栓,要按不同分区满足2股水柱同时到达设置吗?还是不用考虑分区按满足2股水柱同时到达就可以?
2楼
回复
3楼
要按防火分区内两股水柱同时到达
回复
4楼
规范那一条有要求?
回复
5楼
回复
6楼
规范上没有规定分区设置消火栓,自喷才要按分区设
回复
7楼
必须的
回复
8楼
规范那一条有要求?
回复
9楼
规范上面有要求,每一防火分区同层有2支水枪同时到达。
回复
10楼
如果在地下室,有几个分区,消火栓跨分区使用可以吗?
回复
11楼
建筑设计防火规范GB50016-2006 第8.4.3-7
个人觉得消火栓不宜跨分区。
回复