只看楼主

一类高层综合楼,各防火分区的消火栓,要按不同分区满足2股水柱同时到达设置吗?还是不用考虑分区按满足2股水柱同时到达就可以?

一类高层综合楼,各防火分区的消火栓,要按不同分区满足2股水柱同时到达设置吗?还是不用考虑分区按满足2股水柱同时到达就可以?
免费打赏
yanlchou
2011年08月11日 15:46:54
12楼
谢谢了。
回复
jefff01
2011年08月15日 17:35:04
13楼
规范8.4.3的第7条:室内消火栓的布置应该保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
回复
zyuxiang
2011年08月16日 10:15:17
14楼
消火栓不能跨区使用的~!
回复
a121014
2011年12月03日 10:46:45
15楼
好像不行吧












香尔莲
回复
j7631636
2011年12月03日 11:26:06
16楼
应该不可以吧!防火分区的划分本来就是阻止火灾蔓延,而防火分区之间使用防火墙、防火卷帘以及甲级防火门分隔的,而火灾的时候,卷帘和防火门势必会关闭,那么用相邻分区的消火栓进行灭火,似乎就行不通了。
回复