由于新扩建一个工程,要安装7台变压器。但是现在总降站只剩下5个6KV的高压开关馈线柜。现在打算用一个开关柜对两台(或三台)变压器供电(一拖三),每个变压器单独放线。不知道这样能否可以?如果可以,那么保护参数该怎样设置呢?
由于新扩建一个工程,要安装7台变压器。但是现在总降站只剩下5个6KV的高压开关馈线柜。现在打算用一个开关柜对两台(或三台)变压器供电(一拖三),每个变压器单独放线。不知道这样能否可以?如果可以,那么保护参数该怎样设置呢?
12楼
第3.0.8条 配电系统采用放射式则供电可靠性高,便于管理,但线路和高压开关柜数量多。而如对辅助生产区,多属三级负荷,供电可靠性要求较低,可用树干式,线路数量少,投资也少。负荷较大的高层建筑,多属二级和一级负荷,可用分区树干式或环式,减少配电电缆线路和高压开关柜数量,从而相应少占电缆竖井和高压配电室的面积。住宅区多属三级负荷,也有高层二级和一级负荷,因此以树干式或环式为主,但根据线路走廊等情况也可用放射式。
根据规范的要求,你完全可采用树干式或环式供电.若变压器室有加环网柜的空间,最好采用环网方式;若已没有空间,你可采用单回路树干式或双回路树干式,但此时应加高压电缆T接箱且变压器高压侧应加负荷开关,不可用隔离开关.
回复
13楼
应该可以的,我公司民用部分超负荷,供电部门在原来的630(10千伏)变电所附近加了一个315,未增加总开关站的回路和电缆,但每台变压器均加装熔断器(高压侧),整定值相应作调整。
回复
14楼
可以的,请楼主参看标准DL/T 572-95 《电力变压器运行规程》中的5.3.1条中的这句话“用一台断路器控制两台变压器时,当其中一台转入备用,则应将备用变压器重瓦斯改接信号”
回复
15楼
只要高压开关馈线柜容量够,允许带多台变压器,按变压器总容量调整过流定值,但要在每台变压器上装熔断器和具有明显断开点的开关,以便有故障时退出运行,不至于影响其它变压器正常运行。
回复
16楼
我认为这种方法可行,因为我们以前公司也用过一台开关带两台变压器的方法,但后来都改用两台开关了。原因是 :
1、 如某一变压器有问题那两台变压器都得退出运行。
2、并且变压器并列运行是有规定的。
回复
17楼
谢谢各位的支持!我所说的保护是指变压器的过流、速断、过负荷。
我这里每台变压器都带有环网柜的,但环网柜只带负荷隔离开关。
现在我考虑把每台变压器环网柜改为中置式开关柜,对每台变压器单独设置保护。
总出线开关过流设置为所有变压器正常运行电流和。总开关柜电流为1250A,完全够大的。
还有我这里进线是35KV的,供电部门不会干涉我们6KV的出线。
这样应该没有问题了吧。
回复
18楼
可以不加高压出线柜,建议在变压器高压侧电缆进线时加负荷隔离开关,可以装墙上,运行没问题,经济省钱
问题是当地电业部门同意否?
回复
19楼
支持19楼意见
支持一下
回复
20楼
再次感谢各位的支持!
回复
21楼
有的开关柜厂家生产双层出线柜.问题可解决.二次保护用综保 .