一个馈线柜带多台变压器允许吗?
zhuixing-1188
2006年06月09日 15:25:38
来自于变压器
只看楼主

由于新扩建一个工程,要安装7台变压器。但是现在总降站只剩下5个6KV的高压开关馈线柜。现在打算用一个开关柜对两台(或三台)变压器供电(一拖三),每个变压器单独放线。不知道这样能否可以?如果可以,那么保护参数该怎样设置呢?

由于新扩建一个工程,要安装7台变压器。但是现在总降站只剩下5个6KV的高压开关馈线柜。现在打算用一个开关柜对两台(或三台)变压器供电(一拖三),每个变压器单独放线。不知道这样能否可以?如果可以,那么保护参数该怎样设置呢?
免费打赏
nizaitaxianghuanhaoma
2006年06月15日 21:44:22
22楼
每台变压器前加一个中置柜,独立设保护,这样设置不要说一拖三,就是一拖五只要出线柜容量够大也没问题。不过对对保护整定人员来说实在是头疼。问题是总开关检修,你就该被老板骂了,停的负荷太多了,影响经济效益。
回复
mmmaxh
2006年06月16日 08:05:41
23楼
设计变配电室最主要的一点是考虑到后期的扩容,应留有备用位置
回复
dsy123456
2006年06月16日 09:11:15
24楼
有这种做法,一台高压柜出线后,可以分接两个负荷开关(带高压熔断器保护),再分别接变压器高压侧。
这样每台负荷开关就可以方便隔离各自的变压器,并有熔断器保护了。
不知道这样,大家有没有做过。

不过最好这两台配变容量不要太大。
回复