我做了很多工程,有个问题也很困惑。 举个例子:一类综合楼,消防水池存室内3小时消火栓用水和一小时喷淋用水,消防水池容积按500m3。如果着起火来,喷淋一定先启动,那么如果喷淋喷水强度设计偏大后,是不是消防水池的水就被喷淋用完了呢? 我想问的是,消防水池的500方水究竟喷淋用多少,消火栓用多少?
我做了很多工程,有个问题也很困惑。
举个例子:一类综合楼,消防水池存室内3小时消火栓用水和一小时喷淋用水,消防水池容积按500m3。如果着起火来,喷淋一定先启动,那么如果喷淋喷水强度设计偏大后,是不是消防水池的水就被喷淋用完了呢?
我想问的是,消防水池的500方水究竟喷淋用多少,消火栓用多少?
2楼
这个问题不好回答,如果火灾了,你是说喷淋用的多还是消火栓用的多呢?只能考虑他们在消火栓3个小时和喷淋1个小时的水量就可以了,超过这个时间就不能考虑了,那时这个建筑物也烧的差不多成废墟了
回复
3楼
路过学习一下
回复
4楼
同意2楼的,不过还有个问题,楼主你说要是喷淋喷水强度设计偏大时,水用的多,那就是你做项目的问题了,按实际做的喷淋系统的计算流量做为设计流量,计算出的消防水量,不就正好了,你不详细水力计算,单按规范的喷水强度,作用面积算流量及消防水量,肯定比实际的消防水量少的
回复
5楼
一类高层综合楼 室内消火栓40*3600*3=432000L=432吨
喷淋才剩500-432=68吨 喷淋流量68000/3600=18.89L/S
你这个消防水池容量在不考虑有补水情况时 我想应该不够
至于你说消防水池500吨会不会被喷淋先用完 我想这个应该不会
按火灾第一小时考虑 你室内为40*3600*1=144吨
(500-144)/3.6=98.89L/S 我想喷淋的流量应该不会到这么大
目前我所接触最大的为40L/S 如果我做我会580吨消防水池。
回复
6楼
回复
7楼
说的对.
喷淋着火的时候只是着火区域动作,不是全系统全开.哪能全用了把水.
还有水池水用完是要自动停泵的.
回复
8楼