关于基础接地和等电位连接的问题?
myself25
myself25 Lv.2
2006年06月08日 01:51:12
来自于防雷减灾
只看楼主

可以采用地梁内的主筋作为接地母线吗?如果可以,那还需要在基础外侧设置一圈等电位连接线吗?

可以采用地梁内的主筋作为接地母线吗?
如果可以,那还需要在基础外侧设置一圈等电位连接线吗?
免费打赏
zhh_1977
2006年06月08日 08:44:25
2楼
可以采用地梁内的主筋作为接地母线,但要注意主筋要符合标准,外面要留引出扁钢,以增打接地极,别的就没必要了
回复
qijianmin
2006年06月09日 02:08:22
3楼
二楼说的对,是这样的。支持。
回复
889800li
2006年06月14日 20:44:26
4楼
可以采用地梁内的主筋作为接地母线,但要注意主筋要符合标准,
这个我同意
外面要留引出扁钢,以增打接地极,这个问题我觉得应该根据实际情况走
如接地电阻及要求满足当地供电要求就无需增打接地极 反之则可以考虑增打接地极
别的就没必要了
回复
bqg
2006年06月15日 08:52:29
5楼

建筑物的接地电阻值,应根据国家规范,而非"当地供电要求".其他说法完全同意.
回复
tao8888
2006年06月15日 09:30:02
6楼
同意楼上
回复
jiangjiguo
2006年06月21日 17:13:13
7楼
留出镀锌扁铁是为了防止接地电阻不够方便补打人工接地体的!这样做是为了防止以后万一检测不合格不需要凿打基础混凝土,破坏混凝土影响结构.
回复
shygd
2006年06月27日 14:48:54
8楼
同意楼上.可以采用地梁内的主筋作为接地母线,但要注意主筋要符合标准.
回复
skb
2006年06月30日 09:32:59
9楼
引出镀锌扁钢也可以加快散流
回复
liewjun
2006年07月04日 13:23:48
10楼
引出镀锌扁钢是规范要求必须做
回复
lovelelege
2006年07月04日 14:25:03
11楼
仔细看防雷规范,GB50057-94第16页第四节三类防雷建筑物的防雷措施第3.4.3条,建筑物宜利用钢筋混凝土屋面\板梁柱和基础的钢筋做为接闪器引下线和接地装置并应符合第11页一三六条和下列的规定.一,利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5米.
第24页第三节接地装置.第4.31条
回复