一只三相电容爆响,其中一根线烧毁,接头处应该是胶木或者是塑料之类的,已经烧烂。菜鸟初步怀疑是接线接触不良发热引起烧毁
一只三相电容爆响,其中一根线烧毁,接头处应该是胶木或者是塑料之类的,已经烧烂。
菜鸟初步怀疑是接线接触不良发热引起烧毁
22楼
不一定是借触不良,电流电压谐波超标严重也会引起电容爆炸
回复
23楼
解释下吧,经常听到,但是菜鸟不是很明白。
现在都是相信设备了,这个FRAKO牌子貌似是进口货啊,谐波之类应该有保护的吧
回复
24楼
最好先查明原因再更换哈。实在不行就让厂家来解决哈。不要儿戏哈。
回复
25楼
自己换吧,买个同型号的电容换上就行了,换的时候先断电,再挂接地线,放电,安装电容,拆除接地线,投电容。
回复
26楼
出现以上你说的情况 ,
先的知道你的电容柜运行多长时间了,如果时间断的话,一种是谐波可能性比较大,一种就是产品长途货运当中,颠簸之后螺栓出现松动,安装完成后没有检查就通电运行。
时间长了是接线松动造成的,因为接触器频繁的投切,产生振动导致螺栓松动。时间断有两种可能,
现在的电容本身自带放电电阻,停电十五分钟后用一根导线把电源进线端短接一下就可以了,哈哈记的要断电哟
回复
27楼
高次谐波也会影响.
回复
28楼
查一下电容器的电流超不超,要是超的话,就是系统谐波引起的。
回复