【事故】接线接触不良发热,配电间电容柜一只电容爆响
no3no4no5
no3no4no5 Lv.6
2011年08月01日 23:06:05
只看楼主

一只三相电容爆响,其中一根线烧毁,接头处应该是胶木或者是塑料之类的,已经烧烂。菜鸟初步怀疑是接线接触不良发热引起烧毁

一只三相电容爆响,其中一根线烧毁,接头处应该是胶木或者是塑料之类的,已经烧烂。
菜鸟初步怀疑是接线接触不良发热引起烧毁

20110801372.jpg

免费打赏
no3no4no5
2011年08月01日 23:10:20
2楼
现在就是在想换个电容是不是就解决问题了,还是会有其他问题
厂家在外地到现在还没来,考虑自己更换,就是担心电容安装更换有没有什么特殊要求,测量仪表,放电之类的,我们公司电工基本都是一般水平,有点没底
回复
no3no4no5
2011年08月01日 23:13:09
3楼
电容头上的应该是胶木或者什么绝缘材料,几根进线都是卡子卡住而已,也不知道怎么检查有没有松动。当然现在还没弄,真弄估计应该蛮简单的
回复
姜振祥
2011年08月02日 06:05:46
4楼
自行更换吧,你猜测的很对啊 就是线接触不良,过热造成的,给厂家去电话采购一个电容就可以啊。
回复
no3no4no5
2011年08月02日 10:54:11
5楼
毕竟平时这么大的电容没更换过,需要放电吗?还需要注意什么
回复
no3no4no5
2011年08月02日 20:48:34
6楼
大家给点指导
回复
zailushang73
2011年08月02日 21:50:51
7楼
呵呵,自己更换同规格的啦
首先停电,验电挂接地线或同时放电
其次更换设备,检查接线
再次拆接地线
工作完成后再次检查
投入设备,观察电压,电流,温度等是否正常
回复
no3no4no5
2011年08月03日 08:47:19
8楼
不停变压器,光停电容柜行吗?就是把电容柜所有刀熔拆除
回复
no3no4no5
2011年08月03日 09:11:26
9楼
放电怎么放啊?心里实在没底啊
回复
as1986dfg
2011年08月03日 10:09:57
10楼
是不是变流器上用的电容呀?
回复
zsc0803
2011年08月03日 10:43:05
11楼
用接地线的两端接在接地扁铁上,另外两端接在电容接线柱上
回复

相关推荐

APP内打开