一只三相电容爆响,其中一根线烧毁,接头处应该是胶木或者是塑料之类的,已经烧烂。菜鸟初步怀疑是接线接触不良发热引起烧毁
一只三相电容爆响,其中一根线烧毁,接头处应该是胶木或者是塑料之类的,已经烧烂。
菜鸟初步怀疑是接线接触不良发热引起烧毁
2楼
现在就是在想换个电容是不是就解决问题了,还是会有其他问题
厂家在外地到现在还没来,考虑自己更换,就是担心电容安装更换有没有什么特殊要求,测量仪表,放电之类的,我们公司电工基本都是一般水平,有点没底
回复
3楼
电容头上的应该是胶木或者什么绝缘材料,几根进线都是卡子卡住而已,也不知道怎么检查有没有松动。当然现在还没弄,真弄估计应该蛮简单的
回复
4楼
自行更换吧,你猜测的很对啊 就是线接触不良,过热造成的,给厂家去电话采购一个电容就可以啊。
回复
5楼
毕竟平时这么大的电容没更换过,需要放电吗?还需要注意什么
回复
6楼
大家给点指导
回复
7楼
呵呵,自己更换同规格的啦
首先停电,验电挂接地线或同时放电
其次更换设备,检查接线
再次拆接地线
工作完成后再次检查
投入设备,观察电压,电流,温度等是否正常
回复
8楼
不停变压器,光停电容柜行吗?就是把电容柜所有刀熔拆除
回复
9楼
放电怎么放啊?心里实在没底啊
回复
10楼
是不是变流器上用的电容呀?
回复
11楼
用接地线的两端接在接地扁铁上,另外两端接在电容接线柱上
回复