2楼
膨胀水箱
水箱容积计算
当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc
当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc
当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc
式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;
Vc——系统内的水容量,L。
膨胀水箱选用
开式高位膨胀水箱
适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。
型号 方形 圆形
公称面积(m³) 有效容积(m³) 外形尺寸(mm) 公称容积(m³) 有效容积(m³) 筒体(mm)
长 宽 高 内径 高度
1 0.5 0.61 900 900 900 0.3 0.35 900 700
2 0.5 0.63 1200 700 900 0.3 0.33 800 800
3 1 1.15 1100 1100 1100 0.5 0.54 900 1000
4 1 1.2 1400 900 1100 0.5 0.59 1000 900
5 2 2.27 1800 1200 1200 0.8 0.83 1000 1200
6 2 2.06 1400 1400 1200 0.8 0.81 1100 1000
7 3 3.05 2000 1400 1400 1 1.1 1100 1300
8 3 3.2 1600 1600 1400 1 1.2 1200 1200
9 4 4.32 2000 1600 1500 2 2.1 1400 1500
10 4 4.37 1800 1800 1500 2 2 1500 1300
11 5 5.18 2400 1600 1500 3 3.3 1600 1800
12 5 5.35 2200 1800 1500 3 3.4 1800 1500
13 4 4.2 1800 1800
14 4 4.6 2000 1600
15 5 5.2 1800 2200
16 5 5.2 2000 1800
回复
3楼
如果是制冷用膨胀水箱的容积又怎么算呢?
回复
4楼
制冷量每12KW选择1L的膨胀水箱就行了。
回复
5楼
楼上的经验公式正确
回复
6楼
谢谢,也是前辈们告诉的。
回复
7楼
这是我找的资料可供参考
回复
8楼
膨胀水箱的容积可按系统水量的1%估算
回复
9楼
我是个新人,但我觉得大家在这里能发表一些很好的东西,进行交流的确挺好的,希望大家多发哈
回复
10楼
可是不感觉12kw膨胀一升太小了麻?
回复
11楼
Vmax=B*Vs
楼主可以仔细参考<暖通空调>2002年第四期73页.里面有详细的计算方法和简化的计算方法.
回复