有一个33层的高层住宅,1-17层正压送风风机安装在2层顶裙房屋面上,通过风井送至地下室,地下室设风管,与1-16层防烟风井连接,地下室连接两个风井的管道上还用安装防火阀吗?是280°还是79°呢?请各位专家不吝赐教
有一个33层的高层住宅,1-17层正压送风风机安装在2层顶裙房屋面上,通过风井送至地下室,地下室设风管,与1-16层防烟风井连接,地下室连接两个风井的管道上还用安装防火阀吗?是280°还是79°呢?请各位专家不吝赐教
22楼
一般是70度的防火阀,排烟防火阀是280度的
回复
23楼
其实两种防火阀都有道理,规范也没有明确界定,个人认为280度比较合理,同属于消防系统。
回复
24楼
我们这边加压用70度防火
回复
25楼
正压送风管穿过防火隔墙,加70度防火阀。
回复
26楼
应安装70度防火阀
回复
27楼
超过70度就不能再做为新风送入了,会影响疏散的
回复
28楼
超过70度就不能再做为新风送入了,会影响疏散的
回复
29楼
回复
30楼