正压送风管道上安装防火阀的问题,请赐教
wsx1wsx
wsx1wsx Lv.2
2011年07月30日 11:46:16
来自于通风排烟
只看楼主

有一个33层的高层住宅,1-17层正压送风风机安装在2层顶裙房屋面上,通过风井送至地下室,地下室设风管,与1-16层防烟风井连接,地下室连接两个风井的管道上还用安装防火阀吗?是280°还是79°呢?请各位专家不吝赐教

未命名文件.png
有一个33层的高层住宅,1-17层正压送风风机安装在2层顶裙房屋面上,通过风井送至地下室,地下室设风管,与1-16层防烟风井连接,地下室连接两个风井的管道上还用安装防火阀吗?是280°还是79°呢?请各位专家不吝赐教

未命名文件.png

免费打赏
懒人啥都不写
2011年08月02日 10:04:29
12楼
个人认为设置70°的防火阀比较合理
回复
feng_yiyi
2011年08月02日 12:25:29
13楼
这也是我的困惑,不过听前辈们的建议一般都是用的70度的
回复
baggio914
2011年08月02日 23:16:13
14楼
我想弱弱的问一句,那截风管的标高为什么是负的啊
回复
job03022211
2011年08月03日 08:50:33
15楼

同意这个观点
回复
chenjue1986
2011年08月03日 09:24:46
16楼
建议安装70度防火阀,另外同意楼上设置防火板增加耐火等级。另外,水平风管与垂直风道连接,2处防火阀应该安装,而不是一处,请大家指点对不对。
回复
w562696083
2011年08月03日 09:59:28
17楼
这个是地下室!
回复
danlucky
2011年08月03日 10:30:43
18楼
额,这个到底是哪个温度
回复
121315625
2011年08月03日 17:02:03
19楼
个人觉得是否可以采用梁底设置连接2个风井的土建风道来替代风管,达到风井转换的目的,直接用风管上加70℃ 容易产生地下室一火灾 附近温度达到70摄氏度以上 该风管会被关闭甚至烧毁,那正压送风就断路了。。。
回复
wanjun1077
2011年08月03日 20:58:50
20楼
根据最新的技术措施09版本勘误,已经确定是70
回复
xcool526
2011年08月03日 23:24:44
21楼
设70度防火阀
回复