求各位帮忙解释空调水系统压力问题
fun11loo
fun11loo Lv.3
2011年07月30日 08:17:00
来自于中央空调
只看楼主

一 基本配置: 水 泵:32m,50t/h,1用1备 主管管径:DN125 末 端 :共10台组合式空调,阻力6kpa,总冷水量需求89.82t/h 风冷热泵:冷水量43t/h,制冷量43*5.83 最不利管路:小于200m 风冷热泵出水与水泵进水口设压差旁通阀二 说明:风冷热泵是用于过度季节,所以冷量配置远小于末端需求,个人认为水泵选择是有严重问题的三 问:1/水泵出水口和风冷热泵出水口压力是怎样的?

一 基本配置:
水 泵:32m,50t/h,1用1备
主管管径:DN125
末 端 :共10台组合式空调,阻力6kpa,总冷水量需求89.82t/h
风冷热泵:冷水量43t/h,制冷量43*5.83
最不利管路:小于200m
风冷热泵出水与水泵进水口设压差旁通阀

二 说明:风冷热泵是用于过度季节,所以冷量配置远小于末端需求,个人认为水泵选择是有严重问题的

三 问:1/水泵出水口和风冷热泵出水口压力是怎样的?
2/末端空调前后压力是怎样的?
3/水泵应该根据系统最大需求确定,对吗?
请给位解惑,感激不尽
免费打赏
fun11loo
2011年08月05日 10:41:37
12楼
有补水的,水箱没问题
流量按主机是合理的,节能,稍微放点余量

[ 本帖最后由 fun11loo 于 2011-8-5 10:43 编辑 ]
回复
summer_cad
2011年08月05日 11:23:37
13楼
1、主机蒸发器阻力有27米这个是因为流量超标了。流过主机蒸发器流量越大,两端的压差就越大。这也反过来证明了你的水泵选型有问题。多余的扬程转化成流量了。你应该去检查一下水泵的运行电流,看看是否已经超出了额定值很多。
2、如果你不打算更换水泵,那么只有通过调节水泵出口阀门来认为纠正水泵的工作点。只要水泵能长期稳定运行就可以了。
希望楼主去实践一下。解决了在帖子上跟一笔。
回复
fun11loo
2011年08月17日 10:38:44
14楼
电流是测量过的,7.5KW的水泵电流是12.62A,实际上还不到额定电流,但应该是水泵正常工作的电流

感谢你的回复,一语惊醒梦中人,11楼的困惑,豁然开朗

调水泵出口阀门其实是让后面的系统达到原先设计的参数,对于水泵调和不调是没区别的,调了也只是把风冷热泵的大压差转移到阀门上
现在出水口的压力0.32mpa也是水泵合理的工作点压力,风冷热泵也能承受这么大的压力,所以不调也可以的
回复
adingkgb
2011年08月17日 23:55:41
15楼
你水泵进水口是负压,
是否在水泵吸水管处有泄水阀,看看能不能放出水
如果在保证管路畅通(过滤器不堵塞梦回水管道阀门畅开)的条件下,仍然负压明显,放不出水,甚至倒吸空气现象严重,那说明你水泵的能力大于系统容量(或者说系统相对于水泵的扬程和流量来说过小了),你必须限制水泵的出力(卡小水泵的出口阀门,使回水压力不至于负压)
水泵出口阀门卡到什么程度合适,可依据机组蒸发器进出口水压差(一般蒸发器进出口有1公斤压差就满足额定流量了)

水泵吸水口长期在负压状态下运行,可能导致气蚀,对水泵寿命不理。


现在的水泵,一般的工作包线相对较宽,如有扬程过大导致流量超标的话,也不至于立刻就电流超标,但电流不超标不代表运行状态正常。
调阀和不调阀,对于水泵来说不会是完全没有区别的,你可以尝试一下,看看卡小出水阀门是否会使水泵回水口压力回升。
回复