关于洞口影响系数的计算
shanshuishou
shanshuishou Lv.12
2011年07月28日 22:00:06
只看楼主

洞口影响系数怎么计算?GB50011-2001(2008)开洞率为洞口面积和墙段毛截面积之比;GB50010-2010,开洞率为洞口水平截面积与墙段水平毛截面积之比;疑问在于洞口面积和洞口水平面积是两种概念啊,按水平截面面积计算的话,2010中注释2窗洞口高度大于50%层高时,按门洞对待,水平截面与高也没关系啊。是不是我哪里理解错了,请指点哈,谢谢啦。。。

洞口影响系数怎么计算?GB50011-2001(2008)开洞率为
洞口面积和墙段毛截面积之比;
GB50010-2010,开洞率为洞口水平截面积与墙段水平毛截面积
之比;
疑问在于洞口面积和洞口水平面积是两种概念啊,按水平截面
面积计算的话,2010中注释2窗洞口高度大于50%层高时,按门
洞对待,水平截面与高也没关系啊。
是不是我哪里理解错了,请指点哈,谢谢啦。。。

QQ截图未命名.png

免费打赏
hellollq5427
2011年08月09日 11:40:40
2楼
看的头都晕了!而且施指南对应的例题也是不知所云。
回复
civil_heart
2011年08月09日 21:28:00
3楼
这点个人理解就是洞口面积,规范也难免出错的,就像《砌体规范》6.1.4中关于s的定义相邻窗间墙应为相邻横墙。我认为这里应该是错误了。
回复
nicfun
2012年03月05日 15:24:44
4楼
新抗规GB50011-2010 7.2计算要点里讲的很清楚。自己去看
回复
shdwl5945
2012年04月16日 20:06:12
5楼
好资料,值得学习
回复

相关推荐