讨论多层建筑屋顶水箱出水管是否要加增压泵
wp1201
wp1201 Lv.3
2011年07月28日 16:45:32
只看楼主

先看着两个标准 1、GB50016-2006,8.4.3第8条,高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施. 2、给排水技术措施第270页第水箱有效设置高度中说到“对于建筑高不超过24M的多层民用建筑和工业建筑应建筑物的最高处设置重力自流水箱,且最高的消火栓应自流出水” 这两条相矛盾了,以哪个为准?不知道你们是怎么看的?

先看着两个标准
1、GB50016-2006,8.4.3第8条,高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施.
2、给排水技术措施第270页第水箱有效设置高度中说到“对于建筑高不超过24M的多层民用建筑和工业建筑应建筑物的最高处设置重力自流水箱,且最高的消火栓应自流出水”
这两条相矛盾了,以哪个为准?不知道你们是怎么看的?
如果以防火规范为准,那是不是每个屋顶水箱出水管上都应设置增压泵。
免费打赏
cgc2010
2011年07月31日 15:12:12
12楼
最高的那个消火栓在不装加压泵的情况下,水压能达到设计要求吗?
回复
sophieapril
2011年07月31日 16:23:45
13楼
8.4.4 本条规定了设置消防水箱的相关要求。
1 干式消防竖管系统平时管道内无水,灭火时依靠消防队向管道内加压供水。常高压给水系统一般能满足灭火时管道内以及建筑内任一处消火栓的水量和水压要求,可不设消防水箱。但当常高压给水系统不能满足此要求时,仍需要设置消防水箱。

2 临时高压给水系统给水可靠性较低,采用临时高压给水系统的建筑应设消防水箱。
1)由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。
回复
不下就上
2011年07月31日 16:53:19
14楼
这种情况有2种解决办法:1)设增压稳压水泵;2)设消防直接启泵按钮。
回复
gps_lxb
2011年07月31日 19:41:11
15楼
参照一下《建筑设计防火规范》相关条文的条文说明
回复
standbyme2011
2011年08月01日 08:22:34
16楼
视工程实际情况而定吧,静水压差满足消火栓出水压力则不用设稳压水泵,否则需要要设置
回复
jasmine99
2011年08月01日 10:14:57
17楼
GB50016-2006,8.4.3第8条,高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施.
条文解释中有:除高层厂房、仓库外,如果设置了增压稳压装置,能够保证及时启动消防水泵,可以不设远距离起动消防水泵的按钮
回复
dongdongsan003
2011年08月01日 18:42:22
18楼
先看着两个标准
2011年08月02日 09:22:12
19楼
我们老大说多层不用考虑增压的就是按照第二条设计
回复
fristly
2011年08月03日 10:27:26
20楼
多层,给消火栓稳压重力自流即可,给自喷稳压需加稳压装置。
回复
designsjr
2011年08月03日 11:44:24
21楼

江苏这一带,高层建筑一定需要稳压装置。多层可以不设。规范上一个是高规,另一个是消规,看条文解释。
回复

相关推荐

APP内打开