先看着两个标准 1、GB50016-2006,8.4.3第8条,高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施. 2、给排水技术措施第270页第水箱有效设置高度中说到“对于建筑高不超过24M的多层民用建筑和工业建筑应建筑物的最高处设置重力自流水箱,且最高的消火栓应自流出水” 这两条相矛盾了,以哪个为准?不知道你们是怎么看的?
先看着两个标准
1、GB50016-2006,8.4.3第8条,高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施.
2、给排水技术措施第270页第水箱有效设置高度中说到“对于建筑高不超过24M的多层民用建筑和工业建筑应建筑物的最高处设置重力自流水箱,且最高的消火栓应自流出水”
这两条相矛盾了,以哪个为准?不知道你们是怎么看的?
如果以防火规范为准,那是不是每个屋顶水箱出水管上都应设置增压泵。
22楼
以前我问过消防的一个参谋,他们说多层可以只设水箱,当然这是一个规范的bug,各个地方掌握不同。后来说是全部按高规情况,不满足静压的,都上增压设备了。这样肯定没问题。
回复
23楼
规范总是滞后于社会的发展。所以有的时候,只要能解决实际问题,也可以不必完全按照规范来。
一般来水,只要消防水箱的最低水位和最不利消火栓之间的压差大于消火栓出水口出水压力和这段管路的压力损失之和,就不需要设置消防加压泵;不然就需要。
回复
24楼
有个明白人
回复
25楼
你也是一个明白人,呵呵
回复
26楼
如果真矛盾的话 以规范为主 技术措施只是对规范的诠释。
回复
27楼
话是没错,但好像各地的做法都一样,消防对于多层只设水箱不加泵的情况也有不地方是认可的?
现在的工程各地都有,这对做设计是一个极大考验啊·!!!!
回复
28楼
哪有矛盾呀 仔细看看
回复
29楼
单就消火栓就不加了,要是有喷淋就要加了,详见技术措施270页
回复
30楼
技术措施说的比较明白】
回复
31楼
13#说的条文是哪里来的,我怎么在GB50016-2006的规范中找到的跟你的不一样呢?????
回复