讨论多层建筑屋顶水箱出水管是否要加增压泵
wp1201
wp1201 Lv.3
2011年07月28日 16:45:32
只看楼主

先看着两个标准 1、GB50016-2006,8.4.3第8条,高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施. 2、给排水技术措施第270页第水箱有效设置高度中说到“对于建筑高不超过24M的多层民用建筑和工业建筑应建筑物的最高处设置重力自流水箱,且最高的消火栓应自流出水” 这两条相矛盾了,以哪个为准?不知道你们是怎么看的?

先看着两个标准
1、GB50016-2006,8.4.3第8条,高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施.
2、给排水技术措施第270页第水箱有效设置高度中说到“对于建筑高不超过24M的多层民用建筑和工业建筑应建筑物的最高处设置重力自流水箱,且最高的消火栓应自流出水”
这两条相矛盾了,以哪个为准?不知道你们是怎么看的?
如果以防火规范为准,那是不是每个屋顶水箱出水管上都应设置增压泵。
免费打赏
zsoldcat
2011年07月29日 12:43:01
2楼
大于7m就不用设
回复
xinmei_
2011年07月29日 13:26:35
3楼
我也在纠结关于多层高位消防水箱消火栓出水管上要不要加增压设备的问题,请高手解答!尤其是江苏这边的同行。
回复
linaijing2009
2011年07月29日 14:55:07
4楼
低规规范条文只是要求在建筑的最高部位设重力自流的消防水箱,不像高规规定了水箱的设置高度,所以以前我都是不设稳压装置的,但后来审图公司按P310的条文解释:“。。。且要求能满足最不利消火栓栓口静压的要求”,让设稳压装置后,我也开始设了。设了肯定是没错的,规范有时候互相冲突,搞的人不好操作
回复
zhoujunqq
2011年07月29日 15:06:35
5楼
我也不太懂 请高手解答。。。
回复
zuoyunfeng2008
2011年07月29日 21:50:22
6楼
如静水压差大于消火栓出水压力则不用设稳压水泵,否则一定要设
回复
superman168
2011年07月30日 10:31:01
7楼
视情况而定吧,静水压差满足不了消火栓出水压力肯定得设水泵,莫不成为了满足静压差再往上接一段楼不行?
回复
abiner0
2011年07月30日 10:57:00
8楼
不矛盾。第一条是 高层厂房(仓库)和高位消防水箱 第二条是 24米以下的
回复
小小法师
2011年07月30日 12:40:48
9楼
是你自己看错了,消防水箱的设置高度看GB50016-2006,8.4.4条,设置在最高部位就可以了
回复
飞鱼
2011年07月30日 13:30:48
10楼
真是晕死了,这里说的泵并不是水箱出水管上的增压泵,而是地下水池泵房内的消防主泵
回复
john-gps
2011年07月31日 09:34:21
11楼
我们这图审的有两个老总,一个坚决让加,一个坚决不让加。郁闷
回复

相关推荐

APP内打开