请教!湿式报警阀的规格选择是参考什么来选择?是DN100或DN150?

请教!湿式报警阀的规格选择是参考什么来选择?是DN100或DN150?
免费打赏
dwgdwg
2006年06月03日 14:46:30
2楼
当然是首先考虑设计流量了。设计院一般的做法是进行水量计算,以主管尺寸决定阀门尺寸
回复
lnw0219
2006年06月03日 20:32:54
3楼
如果超过64个喷头,我们都是150的.
回复
leet
2006年06月04日 11:05:01
4楼

有必要吗?即使用满800个喷头,动作的喷头还是那么多(160平方米作用面积)。
回复
hujl2001
2006年06月04日 15:11:58
5楼
按照喷头的数目来计算管径是可以的,而阀门的尺寸对应喷淋干管的管径。
回复
haijunxie
2006年06月12日 16:40:52
6楼
一般喷头都超过64个,
回复
haijunxie
2006年06月12日 16:45:11
7楼
我想是不是考虑每个防护区的面积,然后确定主管道管径。