[讨论]关于砼规9.2.15条的疑问
monkat
monkat Lv.3
2011年07月27日 17:55:15
只看楼主

砼规9.2.15-1条对梁保护层超厚时的防裂钢筋网片配筋直径和间距进行了规定,规定最大间距为150mm,最大直径为8mm;而如果采用最大间距150mm,即使采用最大直径钢筋d8,配筋率仅为335mm2/延米。按9.2.15-2条,1%配筋率的要求,该配筋最多可用于33.5mm厚度的保护层,而33.5mm的保护层厚度根本不用配置防裂钢筋网片。150mm的间距即使采用最大直径钢筋也无法达到50mm保护层厚度的配筋率要求的话,规范规定150mm的间距还有何意义呢,迷惑中,请教各位高手如何理解该条款。

砼规9.2.15-1条对梁保护层超厚时的防裂钢筋网片配筋直径和间距进行了规定,规定最大间距为150mm,最大直径为8mm;而如果采用最大间距150mm,即使采用最大直径钢筋d8,配筋率仅为335mm 2/延米。按9.2.15-2条,1%配筋率的要求,该配筋最多可用于33.5mm厚度的保护层,而33.5mm的保护层厚度根本不用配置防裂钢筋网片。
150mm的间距即使采用最大直径钢筋也无法达到50mm保护层厚度的配筋率要求的话,规范规定150mm的间距还有何意义呢,迷惑中,请教各位高手如何理解该条款。

砼9.2.15.jpg

免费打赏
无名小草
2011年07月29日 08:50:06
42楼
咱们可以反推吧。3.14*16*2=100.48mm^2(双向钢筋面积)100.48/0.01=10048mm^2 10048/(150)=69.87mm(相当于保护层厚度)
回复
llyy320112
2011年07月29日 08:50:12
43楼
学习一下。平时规范看的没有这么细致,只是用的时候那来,惭愧
回复
无名小草
2011年07月29日 08:51:07
44楼
咱们可以反推吧。3.14*16*2=100.48mm^2(双向钢筋面积)100.48/0.01=10048mm^2 10048/(150)=69.87mm(相当于保护层厚度)
回复
liguangsheng1234
2011年07月29日 09:04:49
45楼
我认为规范这一条本身就非常片面,根据条文说明,设置的目的是“为防止表层混凝土碎裂、坠落和控制裂缝宽度”,既然如此“梁侧的网片钢筋应延伸至梁高的2/3处”是基于梁下部受拉考虑,那么对于连续梁,在靠近支座附近,是梁上部受拉而不是下部受拉,那么在此处,按此法处理,隔靴搔痒都不算
回复
云天边
2011年07月29日 09:21:52
46楼
哎,规范定的这些人呀,素砼构件都还有人用的,竟然要限保护层钢筋网, 。应是有严格抗裂的要设钢筋网,一般的工程也就免了。
回复
kevintong
2011年07月29日 09:24:01
47楼
没什么,如果确实是1%的话,那就是楼主理解错了
截面面积的1%还是计算满足的
回复
asasas6666
2011年07月29日 09:25:10
48楼
规范的前提是保护层大于50时,考虑钢筋网片的截面积大于1%。你把已知和结论颠倒了,截面积大于1%是在保护层大于50的前提下提出的,你怎么又来反推保护层是33.5呢?
回复
wzf3769
2011年07月29日 09:29:17
49楼
我也觉得是是规范规定了最大间距和最大直径是构造的要求,因为间距过大和直径过大根本不利于防裂,所以有此规定,而且直径是不宜大于8,并不是不应

你完全可以用间距130 125 100啊,这样不就可以满足了吗,直径用10也是可以的

没有楼主所忧虑的事情存在
回复
bingotoo
2011年07月29日 09:47:47
50楼
正在根据新规范改结构总说明,也碰到这个问题。详细看了下:
1、计算配筋率所用的面积,规范注明是阴影部分的面积,看图,明显是算到箍筋边,即最小是按50计算。
2、按1%配筋率计算,直径不大于8的话,间距要用100。的确感觉很大,这样的配筋,相当于跨度较大的楼板配筋了。
3、为了核实是否配筋率数值写错。根据条文说明,该条文是参考欧洲规范EN1992-1-1:2004的有关规定,于是网上找到了该规程(Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings),其相关条文如下:
9.2.4 Surface reinforcement
(1) It may be necessary to provide surface reinforcement either to control cracking or to ensure adequate resistance to spalling of the cover.
Note: Detailing rules for surface reinforcement are given in Informative Annex J.
EN-1-1_dic-04 221.jpg
回复
cht-000
2011年07月29日 09:53:17
51楼
楼主看的真认真 我都没有想过 呵呵