[讨论]关于砼规9.2.15条的疑问
monkat
monkat Lv.3
2011年07月27日 17:55:15
只看楼主

砼规9.2.15-1条对梁保护层超厚时的防裂钢筋网片配筋直径和间距进行了规定,规定最大间距为150mm,最大直径为8mm;而如果采用最大间距150mm,即使采用最大直径钢筋d8,配筋率仅为335mm2/延米。按9.2.15-2条,1%配筋率的要求,该配筋最多可用于33.5mm厚度的保护层,而33.5mm的保护层厚度根本不用配置防裂钢筋网片。150mm的间距即使采用最大直径钢筋也无法达到50mm保护层厚度的配筋率要求的话,规范规定150mm的间距还有何意义呢,迷惑中,请教各位高手如何理解该条款。

砼规9.2.15-1条对梁保护层超厚时的防裂钢筋网片配筋直径和间距进行了规定,规定最大间距为150mm,最大直径为8mm;而如果采用最大间距150mm,即使采用最大直径钢筋d8,配筋率仅为335mm 2/延米。按9.2.15-2条,1%配筋率的要求,该配筋最多可用于33.5mm厚度的保护层,而33.5mm的保护层厚度根本不用配置防裂钢筋网片。
150mm的间距即使采用最大直径钢筋也无法达到50mm保护层厚度的配筋率要求的话,规范规定150mm的间距还有何意义呢,迷惑中,请教各位高手如何理解该条款。

砼9.2.15.jpg

免费打赏
liyunlong83
2011年07月28日 21:46:10
32楼
规范上说的是大于50mm加钢筋焊接网如果不大于这个数你管他干什么
回复
yueqian911
2011年07月28日 22:51:25
33楼
要是按照规范的钢筋直径不宜大于8mm,间距不应大于150mm,基本上都能够满足面积比大于1%的要求,但要把钢筋间距或者直径其中一个控制住,另一个作为变量,那么要满足面积比不大于1%,基本上就至少要选择直径为4mm的钢筋了!
回复
hyp1962
2011年07月28日 23:17:27
34楼
关于厚保护层是否设置表层钢筋网片在业界是有争议的.有部分专家认为设置表层钢筋网片会影响结构的耐久性,关于这方面问题可见耐久性规范相关条文的解释内容.
回复
longdragon5
2011年07月28日 23:36:38
35楼
凭我10多年作设计的经验,1%应为0.1%
回复
longdragon5
2011年07月28日 23:38:07
36楼
你看看受力钢筋的最小配筋率就知道了,受力钢筋的最小面积配筋率都不到1%,何况时构造钢筋网呢
回复
longdragon5
2011年07月28日 23:39:48
37楼
从89规范到2001规范,再到现在的2010规范错误都是难免的,就看你能否做到胆大心细了,发现错误,正确应用
回复
longdragon5
2011年07月28日 23:42:22
38楼
不过,还要有足够的能力和水平说服审图的专家哦,有的专家可有点“固守成本”,死守条文,典型的“书呆子”似的,原因是多用钢筋不用他花钱,且这样不担责任
回复
圆号手
2011年07月28日 23:48:27
39楼
楼主犯了逻辑错误
首先,该条文应该理解为不可逆命题,即保护层厚度超限时可以采用配置钢筋网片处理(注意规范原文这里用的是“且”),反过来就不一定能推出保护层超限(如楼主所选参数);
其次,第二条中的“两个方向”,应该理解为横截面内的梁侧和梁底,因为后面用到了“均”和“相应”,楼主的335有点想当然,同时条文中的“1%”值得商榷;
再次,抗裂钢筋网片的实际效果确实很难得到保证,考虑到商砼骨料级配的控制、现场砼的振捣及养护情况,再加上砼的碳化等因素,有些时候甚至会起到相反的作用;
最后我想说的是,中国人的文字艺术是前无古人后无来者的。
个人观点,仅供交流(图集09G901-2中1-1页图1,相对而言简单明了)

[ 本帖最后由 vicken86 于 2011-7-29 00:07 编辑 ]
回复
hao2756130
2011年07月29日 07:43:08
40楼
我是来学习的
回复
kukuzhu1211
2011年07月29日 07:48:24
41楼
非常同意5楼
回复

相关推荐

APP内打开