砼规9.2.15-1条对梁保护层超厚时的防裂钢筋网片配筋直径和间距进行了规定,规定最大间距为150mm,最大直径为8mm;而如果采用最大间距150mm,即使采用最大直径钢筋d8,配筋率仅为335mm2/延米。按9.2.15-2条,1%配筋率的要求,该配筋最多可用于33.5mm厚度的保护层,而33.5mm的保护层厚度根本不用配置防裂钢筋网片。150mm的间距即使采用最大直径钢筋也无法达到50mm保护层厚度的配筋率要求的话,规范规定150mm的间距还有何意义呢,迷惑中,请教各位高手如何理解该条款。
砼规9.2.15-1条对梁保护层超厚时的防裂钢筋网片配筋直径和间距进行了规定,规定最大间距为150mm,最大直径为8mm;而如果采用最大间距150mm,即使采用最大直径钢筋d8,配筋率仅为335mm
2/延米。按9.2.15-2条,1%配筋率的要求,该配筋最多可用于33.5mm厚度的保护层,而33.5mm的保护层厚度根本不用配置防裂钢筋网片。
150mm的间距即使采用最大直径钢筋也无法达到50mm保护层厚度的配筋率要求的话,规范规定150mm的间距还有何意义呢,迷惑中,请教各位高手如何理解该条款。
52楼
对你无语!!!
回复
53楼
本条参考 欧洲规范EN1992-1-1:2004。。。一看条纹解析我就服了。。为什么不直接用国外标准了。。。中国的科研费养了一般孔乙己----窃书不算偷,读书人的事!
回复
54楼
欧洲标准,这里只关心设计和构造,施工的实际情况考虑不够,设计和构造可以做到100%的准确,但是施工是有误差的,很多东西都还在摸索阶段就拿来用,不光是建筑规范,国家的法律条文都可以做到不经人大审批,就出来了,有些更是朝令夕改
回复
55楼
最大间距不大于150,弄个100就是了。
回复
56楼
配筋率是保护层面积的1%。
回复
57楼
砖家们编规范参照国外规范也是照搬,不管人家对错,适用还是不适用,人家04年编的,可能再修编时会取消这条的,我们就成了冤大头了,按工程经验来讲,配筋率控制在0.1%为宜,那样就对耐久性影响不大,避免规范间冲突
回复
58楼
感谢50楼提供的欧洲规范
个人英文水平有限,不知是否理解有误:人家规定是主筋直径或等效直径大于32mm时需要设置防裂钢筋,而且保护层厚度>70mm时配筋率可采用0.5%的配筋率
是否可以理解为表面钢筋的配筋率主要是抵抗钢筋(钢筋束)直径过大时,应力集中而引起的局部裂缝,而非抵抗保护层过大造成的混凝土干缩裂缝和温度裂缝。咱的规范抄得不是地方啊
[
本帖最后由 monkat 于 2011-7-29 17:12 编辑 ]
回复
59楼
但是什么情况下保护层厚度超过50厚啊,计算时保护层厚度超过50指的是钢筋双层布置,但是那种情况下不用焊接网片啊。
回复
60楼
最小配筋里指混凝土构件,对防裂缝不适用,规范防裂钢筋网片配筋直径和间距进行了规定,规定最大间距为150mm,最大直径为8mm,是构造措施
回复
61楼
或许他们真没考虑到达到1%配筋率时已经自然满足间距150的要求了。
回复