[讨论]关于砼规9.2.15条的疑问
monkat
monkat Lv.3
2011年07月27日 17:55:15
只看楼主

砼规9.2.15-1条对梁保护层超厚时的防裂钢筋网片配筋直径和间距进行了规定,规定最大间距为150mm,最大直径为8mm;而如果采用最大间距150mm,即使采用最大直径钢筋d8,配筋率仅为335mm2/延米。按9.2.15-2条,1%配筋率的要求,该配筋最多可用于33.5mm厚度的保护层,而33.5mm的保护层厚度根本不用配置防裂钢筋网片。150mm的间距即使采用最大直径钢筋也无法达到50mm保护层厚度的配筋率要求的话,规范规定150mm的间距还有何意义呢,迷惑中,请教各位高手如何理解该条款。

砼规9.2.15-1条对梁保护层超厚时的防裂钢筋网片配筋直径和间距进行了规定,规定最大间距为150mm,最大直径为8mm;而如果采用最大间距150mm,即使采用最大直径钢筋d8,配筋率仅为335mm 2/延米。按9.2.15-2条,1%配筋率的要求,该配筋最多可用于33.5mm厚度的保护层,而33.5mm的保护层厚度根本不用配置防裂钢筋网片。
150mm的间距即使采用最大直径钢筋也无法达到50mm保护层厚度的配筋率要求的话,规范规定150mm的间距还有何意义呢,迷惑中,请教各位高手如何理解该条款。

砼9.2.15.jpg

免费打赏
lyy_sedi
2011年07月28日 13:21:26
12楼
学习了,挺严谨的
回复
ldsky421
2011年07月28日 14:01:36
13楼
这本规范的全称是什么啊?请高手指点一下。谢谢
回复
海边的骆驼
2011年07月28日 14:15:47
14楼



赞同,要不1%比较大了
回复
xxcmr
2011年07月28日 14:19:58
15楼
各位看仔细了,规范是钢筋直径不宜大于8mm,间距不宜大于150mm。钢筋直径越小,间距越密,抗裂效果越好。我认为规范1%的配筋率有点问题。
回复
一介图夫
2011年07月28日 14:50:13
16楼
那钢筋面积就不应该是335呀,335还是用的一米高度范围内的,算下来却是有矛盾
回复
hugangal03
2011年07月28日 15:39:41
17楼
这不是强制性条文吧,可以不执行!
回复
chenstar79
2011年07月28日 15:54:13
18楼
计算了一下,若保护层50mm,配d8@150,配筋率就是50.3/(50*150)=0.67%;如果d8@100,配筋率才够1.006%>1%。一般来说,钢筋间距合理的应该是100~150mm,这么看来,若保护层超过50mm,钢筋直径要用10以上了,这又和规范宜用8有点冲突。的确不是太合理。
回复
blackillers
2011年07月28日 15:57:27
19楼
按照单层d8的钢筋算的确小于1%,另一个方向的钢筋对这个配筋率是不是也有点贡献啊~
回复
绮罗生
2011年07月28日 16:24:59
20楼
我入行较浅,才几年。我这几天学习的结果,对本条理解如下:首先,本条文不存在你们说的不一致或有误的地方。第二,根据8.2.3条的条文,网片钢筋的保护层厚应大于25mm,参照9.2.15条的条文解释,只要设了直径8@150时,此时保护层可以只算至焊接钢筋网片外边缘,即50-8-8=34(因为是正交的两道钢筋),此时配筋率1%,须配340mm2/m,当然施工中不可能还有34mm的保护层厚(钢筋放上去不止16mm),此条是建议我们直径用6,间距取小值,抗裂有利,为什么侧面只到2/3,是因为上面的1/3有可能是和楼层板相接,而侧面和底面保护层太厚就会开裂,脱落。另外,8.2.1条,混凝土C25时,数值要加5啊,条文解释说到了,条文里面我都差点理解错了。
回复
sritdw
2011年07月28日 16:42:10
21楼
一.按间距150计算,50*150*1%=75,要d10(78.5)的钢筋,构造要求直径不宜大于8,结论不宜;
二.按间距100计算,50*100*1%=50,要d8(50.3)的钢筋,构造要求直径正好满足8,结论正合适;
对50厚的保护层需设计成双向d8@100钢筋网片(这也太厉害了,以前d4@200的网片也设计过

[ 本帖最后由 sritdw 于 2011-7-28 17:05 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开