【请教】关于户外10kV环网柜的设计问题
zhangjiafy
zhangjiafy Lv.2
2011年07月27日 10:44:55
来自于继电保护
只看楼主

请高手指教:户外10kV的环网柜设计,隔离刀与接地刀是否必须,且隔离刀与接地刀应安装在哪一侧(电源侧or负荷侧),这隔离与接地是否必须分开动作(也就是不能一个工位)?头大了。。

请高手指教:
户外10kV的环网柜设计,隔离刀与接地刀是否必须,且隔离刀与接地刀应安装在哪一侧(电源侧or负荷侧),这隔离与接地是否必须分开动作(也就是不能一个工位)?头大了。。
免费打赏
kakase023
2011年07月28日 14:47:19
2楼
隔离刀一般都安装在进线侧,接地刀都在出线侧,环网柜进线不需带接地!
回复
ymwenfeng
2011年07月29日 12:33:23
3楼
回复
zhaojianguoky
2011年07月29日 14:10:26
4楼
进线就没必要接地刀了,有的地区的供电部门要求开关是三工位,带接地功能,有的地区不要. 出线都必须要配接地刀的
回复
yuan530709
2011年07月29日 17:53:12
5楼
看地区要求,进线不一定要接地刀,出线一定要接地刀
回复
fwl0715
2011年07月29日 21:47:07
6楼
进线不设地刀

隔离刀的配置是为了检修负荷开关货断路器时用;接地刀主要是为了检修线路时接地,保证安全;
回复
cstrkg
2011年10月30日 10:53:10
7楼
高压环网柜可以在地下室。考虑正面操作空间和柜后检修通道等,应确保有足够的空间尺寸。具体参考GB50060标准。 最小距离 开门后可以过人 大概800左右