消防应急照明切换时间要求
yechenyc
yechenyc Lv.7
2011年07月26日 09:55:10
只看楼主

请问由两个不同变电所供电给一个厂区,厂区内的办公楼是二类高层,这样的备用回路切换时间能满足吗,我问这个问题的目的是,如果满足切换时间,不间断供电,那应急照明我就不做成自带蓄电池型

请问由两个不同变电所供电给一个厂区,厂区内的办公楼是二类高层,这样的备用回路切换时间能满足吗,我问这个问题的目的是,如果满足切换时间,不间断供电,那应急照明我就不做成自带蓄电池型
免费打赏
xishou1990
2012年05月03日 18:53:11
2楼
满足,可以不带。一个回路四根线