关于水泵的问题
skyerlu@co163
2006年06月01日 10:20:58
只看楼主

大家好!我是刚毕业的学生,我现在做的是小区室外给水管道安装的预算,在泵房安装中,我遇到了问题,请大家指点一下 1在接水泵的管件中,顺序是这样的:闸阀-止回阀-软接头-大小头-水泵-大小头-软接头,水管管材是球墨铸铁管。请问:是不是只有阀门的地方才要承盘和插盘?什么地方需要法兰?压力表是不是接在第一个大小头处?谢谢! 2在室外管道中,用的是PPR管,管径de90,de70 de75的 ,好象没有这样型号的阀门,请问是不是要用相近的型号的阀门?谢谢!在这种管道中,阀门是不是要用法兰?还是法兰阀门?

大家好!我是刚毕业的学生,我现在做的是小区室外给水管道安装的预算,在泵房安装中,我遇到了问题,请大家指点一下
1在接水泵的管件中,顺序是这样的:闸阀-止回阀-软接头-大小头-水泵-大小头-软接头,水管管材是球墨铸铁管。请问:是不是只有阀门的地方才要承盘和插盘?什么地方需要法兰?压力表是不是接在第一个大小头处?谢谢!
2在室外管道中,用的是PPR管,管径de90,de70 de75的 ,好象没有这样型号的阀门,请问是不是要用相近的型号的阀门?谢谢!在这种管道中,阀门是不是要用法兰?还是法兰阀门?
因为我没有经验,所以问的问题让大家见笑了,我会好好学习的,希望大家多多指点!谢谢!
免费打赏
shaohuizhang919
2006年06月07日 19:22:44
2楼
1.室内管道一定不比de90小,一般50以上的管道都用法兰,阀门、软接以及水泵要加法兰,变径和弯头及直管段加不加法兰要看设计图才知道,因为这些东东可以是焊接的。压力表最好接在直管段后才有稳定的读数,接在大小头处是错误的。
2。de90就是DN80阀门,de75是dn65的阀门,70的靠75。
回复

相关推荐

APP内打开