直流屏电池组的正负电压异常
zhenwuling
zhenwuling Lv.3
2011年07月22日 17:45:00
只看楼主

情况是这样的:昨天我们的值班员巡视发现直流系统的绝缘异常,今天检查后发现是铅酸蓄电池组的电压异常所致,我们把直流电池组独立出来,测得正对地有170V,负对地才-40V,电池组从系统分开后,直流监测就一切正常了。我想问下,这电池组电压异常是什么原因导致的,还能不能修复?PS:这个直流屏使用有6年左右了

情况是这样的:昨天我们的值班员巡视发现直流系统的绝缘异常,今天检查后发现是铅酸蓄电池组的电压异常所致,我们把直流电池组独立出来,测得正对地有170V,负对地才-40V,电池组从系统分开后,直流监测就一切正常了。
我想问下,这电池组电压异常是什么原因导致的,还能不能修复?
PS:这个直流屏使用有6年左右了
免费打赏
zhenwuling
2011年07月23日 18:49:33
2楼

顶一下 期待高手出现
回复
liyu.1977
2011年07月24日 15:44:50
3楼
负极的绝缘低了,造成正极对地电压升高,检查一下负极的绝缘情况
回复
yaoguizhong213
2011年07月24日 17:19:38
4楼
楼上说得对,检查负极及负极引出线到母线刀闸之间的绝缘情况,应该有绝缘薄弱的地方。
回复
zhenwuling
2011年07月24日 20:41:34
5楼
谢谢楼上2位了 明天上班去看看
回复
zhenwuling
2011年07月25日 12:03:56
6楼
上午把电池组分开 分别测量每个电池的正负对地电压(正常情况下单独的电池正对地为0 负对地也是0) 发现有个电池绝缘有问题 后来把那个故障电池甩开就没问题了 就是浮充电压可能大了点
回复
w260091067
2011年07月25日 12:56:01
7楼
等待高手 答案
回复
老刘的直流屏
2011年10月31日 10:16:53
8楼
你好!我叫刘清林 ,是做直流屏,分布式操作电源,微型直流操作电源的 如果有什么问题或者了解的话
可以加QQ 77190151 电话 13632830502
回复
xzz1975
2012年04月22日 19:55:52
9楼
还是有接地的地方
回复

相关推荐