老师们,你们好:情况是这样的:原来设计的雨水管(hdpe中空壁缠绕管D400)覆土不足50cm(含30cm水泥碎石稳定层),施工中发现不符合规范要求,经设计变更后为管顶以回填土上改为水泥碎石稳定层。总长为200米。现在我们的图纸被业主改成了15cm碎石土6:24:70(水泥:石子:土)+30cm水泥碎石稳定层5:25:70(水泥:石子:石子粉)的基层+11cm沥青混凝土面层。原路面标高不变,原路面是22cm混凝土。
老师们,你们好:
情况是这样的:原来设计的雨水管(hdpe中空壁缠绕管D400)覆土不足50cm(含30cm水泥碎石稳定层),施工中发现不符合规范要求,经
设计变更后为管顶以回填土上改为水泥碎石稳定层。总长为200米。
现在我们的图纸被业主改成了15cm碎石土6:24:70(水泥:石子:土)+30cm水泥碎石稳定层5:25:70(水泥:石子:石子粉)的基层+11cm沥青混凝土面层。原路面标高不变,原路面是22cm混凝土。
我想问的是
1、这200米的雨水管要在15cm碎石土和30cm水泥碎石稳定层的第一层(30*1/2=15)施工完成后才挖雨水管的,这好像又不符合规范要求。
2、道路两边的路侧石安砌时是要挖开水泥碎石稳定层才能安砌就位,要是省工是否可以头天水稳层压完后第二天就挖开安砌路侧石,然后用蛙式打夯机压实。还是要等到有一定强度才挖开水稳层?
3、11cm沥青混凝土面层要分两次铺筑吗?第二层要涂粘层吗?检查井、雨水口分两次升起来吗?
2楼
回答第三条:要分层哦,2层3层都可以把。你可以查查规范和标准图集。粘层是要涂地
回复
3楼
我是来学习的……
回复
4楼
1、这200米的雨水管要在15cm碎石土和30cm水泥碎石稳定层的第一层(30*1/2=15)施工完成后才挖雨水管的,这好像又不符合规范要求。
市政工程中雨水管道、支管因为埋深浅,为保证道路基层的压实度,经常在道路基层施工完毕后再开挖埋管。PE管管周要求用级配砂石或天然砂砾回填。你这个埋深太浅,不适合用PE管,应该采用钢筋混凝土管。
2、道路两边的路侧石安砌时是要挖开水泥碎石稳定层才能安砌就位,要是省工是否可以头天水稳层压完后第二天就挖开安砌路侧石,然后用蛙式打夯机压实。还是要等到有一定强度才挖开水稳层?
一般是这样施工(水稳层压完后第二天)的。你的侧石高多少?外露高度是多少?注意在开挖侧石沟时尽量不要超挖,侧石下应有砂浆垫层。在水稳养护期安装侧、平石是最合理的施工组织。
3、11cm沥青混凝土面层要分两次铺筑吗?第二层要涂粘层吗?检查井、雨水口分两次升起来吗?
分层铺是肯定的(设计不会是一层的),11cm沥青一般是7cmAC25或AC16+4cmAC13.检查井等在铺第一层沥青后生到位,井周应用砼加固。
回复
5楼
回复
6楼
1.这个不符合什么规范要求啊?这个处理措施是适当的,为了保证道路路基的稳定和管道埋设的要求,这么做合适;
2.这个问题我不是搞施工的,不是很了解,但是我认为最好等到碎石土有一定的强度后再开挖,不然无论是开挖还是夯实都对原来的压实的碎石土有影响;另外我建议在开挖的和已经压实的碎石土交界处铺土工布或土工格栅,以防不均匀沉降;
3.需要分层施工,至于粘层油,如果有以下情况:(1)双层或三层热拌热铺沥青混和料路面在铺筑上层前,其下面的沥青层已被污染。
(2)旧沥青路面上加铺沥青层。
(3)水泥砼路面上铺筑沥青面层。
(4)与新铺沥青混和料接触的路缘石、雨水进水口、检查井等的侧面。
[
本帖最后由 liulilanzi 于 2011-7-27 14:22 编辑 ]
回复
7楼
补充一下:
1.不是合理的设计,处理方法是对的,但是一定要注意开挖后排水管道的施工,注意管道回填应采用砂,水密后,上面两层砼基层,最后在施工沥青。
2.处理方法正确。
3.肯定是两层。必须铺粘层油,不是说不铺不可以,铺粘层油对层间结合非常有利,使沥青面层形成强度连续体,既增加了路面强度,有降低了层间滑移的可能性。
[
本帖最后由 liutid 于 2011-7-27 23:10 编辑 ]
回复
8楼
同意这个观念!
回复
9楼
改回来不就行了
回复
10楼
非常感谢各位老师的指点和解答,非常感谢!