单位要选型,找同行要了些资料,但有些不明白SF6开闭所ABB的SAFE 施耐德的RM6 德里斯尔GISLA 欧玛嘉宝CGIS这几种有什么区别?有什么有缺点?谢谢了
单位要选型,找同行要了些资料,但有些不明白
SF6开闭所
ABB的SAFE 施耐德的RM6 德里斯尔GISLA 欧玛嘉宝CGIS
这几种有什么区别?有什么有缺点?谢谢了
2楼
第三种柜子不熟悉,其他三种应该说技术水平都差得不多 ,额定电流630A,短路开断25KA(10KV)
操作比较方便,五防连锁比较齐全.
建议使用ABB的SAFEPLUS,价钱适中,在北京有工厂,售后服务完善,比较适合中国国情.
回复
3楼
能说下区别、特点吗?
回复
4楼
共同的特点是:占地面积小,所有带电的一次部分都在SF6气体密封的气室内,可安全触摸。不受周围环境的影响,免维护。
区别不是很大,只是各家的具体设计不同,例如:SAFE的母线在柜子的后上方连接,比较方便,RM6是侧面连接。另外RM6能直接看到气室内的的三位置开关的接地位分合等。
从各方面总的来说我推荐ABB的SAFE柜,另外西门子的8DH也相当不错,可以和SAFE有得比!!
回复