我们在设计中有一这样的房间,4000*8000的如果采用喷水头的距离失3。6米的话,那就要布置2个,但是他们的保护面积是12。5平这样的话,就是不算重叠,也要3个,可是在一般的设计实例中,往往是设一个墙侧喷水就可以了,那我们的自动喷淋应该如何去确定他的面积?
我们在设计中有一这样的房间,4000*8000的如果采用喷水头的距离失3。6米的话,那就要布置2个,但是他们的保护面积是12。5平这样的话,就是不算重叠,也要3个,可是在一般的设计实例中,往往是设一个墙侧喷水就可以了,那我们的自动喷淋应该如何去确定他的面积?
22楼
本人认为4个足够,间距3.6
回复
23楼
suntuolin :宾馆客房用侧墙式喷头,走道保护不到,应增加走道喷头。
回复
24楼
我这几天在他们那边看了看是没有设计上走道喷淋的,不知道为什么?
回复
25楼
请教:自动喷淋系统的保护面积如何确定?
回复
26楼
哈哈,客房不会是重危险级的
回复
27楼
考虑矩形布置,长边方向是4200,喷水强度满足要求就行了。有危险等级问题,问题要明确。
回复
28楼
这种情况按带过我的几个工程师的做法,应该跟hyx102728是一样的啊,但是很多同仁、前辈们却说法各异,我不太明白
还有,请教一下lina,不知能否具体解释一下吗?
得看你所选的喷头性能,最末点的压力!!若是强度满足,也可以超过规范的距离要求!但是消防水量就大了,相应的稳压装置也得按照此选择
回复
29楼
把工程做好与能不能验收是不那么联系紧密的,技术与关系也是一样的关系
回复
30楼
3楼的400*800=0.32m2是什么意思啊,人家明明是4000*8000嘛
回复
31楼
如果按中危一级的相关规定,安全起见应该布置6个喷头,这样也有利于施工.