请教:自动喷淋系统的保护面积如何确定?
suntuolin
suntuolin Lv.12
2003年04月24日 09:57:37
只看楼主

我们在设计中有一这样的房间,4000*8000的如果采用喷水头的距离失3。6米的话,那就要布置2个,但是他们的保护面积是12。5平这样的话,就是不算重叠,也要3个,可是在一般的设计实例中,往往是设一个墙侧喷水就可以了,那我们的自动喷淋应该如何去确定他的面积?

我们在设计中有一这样的房间,4000*8000的如果采用喷水头的距离失3。6米的话,那就要布置2个,但是他们的保护面积是12。5平这样的话,就是不算重叠,也要3个,可是在一般的设计实例中,往往是设一个墙侧喷水就可以了,那我们的自动喷淋应该如何去确定他的面积?
免费打赏
zzzhanghong
2006年07月24日 17:40:44
32楼
首先要明确喷水强度和喷水流量
然后用相邻支管的距离*同一支管上相邻喷头的间距
回复
叮当妈
2006年07月27日 11:19:18
33楼
不是规范有计算么
回复
wanan119@co163
2006年07月31日 17:52:16
34楼
消防的规定是宁可多设置,也不要少啊
回复
goutong-niwota
2006年12月20日 21:12:13
35楼
看看建筑给水排水工程一书吧上面有详细的案例
回复
xingwei04
2006年12月21日 10:55:17
36楼
我觉得布置3 个喷头旧够了 平行四边型布置
回复
xingwei04
2006年12月21日 11:22:58
37楼
矩形布置要四个 长边2.545*√3=4.4米 最小距离墙距离0.6米 标准是2.545/2=1.25米 所以 四个喷头足够了
回复
maofeilong
2006年12月22日 16:17:44
38楼
"我参观了几家大酒店的客房,他们在床的位置上安装了一个喷头就了事了,他们是不是耍猫腻了?当然他们的空间比较的小,3*6(m),卫生间在门的左侧。"楼主说的这个允许的,因为边墙型喷头有一种 水平扩展边墙型喷头 ,他的喷头压力好象是要20米水柱,这时的喷水强度大概能满足3*6(米)房间的要求,可以找本样本看看.
回复
gabytony
2006年12月24日 20:16:25
39楼
  自动喷水灭火系统,一个房间或一个区域的喷头数目的确定.首先是根据这个大环境属于什么危险等级(比如说轻危险等级,中危险等级(一或二,应该是罗马字符的一二)),而后确定喷头的喷水强度,自然的就确定了喷头的喷水强度,再根据自喷规范上面喷水强度对应有保护面积及布置间距的(例如中一危险等级,喷水强度Q=6L/m2*min,矩形布置长边最大为4m,正方形布置为3.6m,离边墙距离不能大于1.8m).
回复
irwin2-2000
2007年01月04日 13:32:26
40楼
喷头的布置不能完全按喷头的保护面积确定,还应根据被保护房间的具体尺寸来定。你说的4x8m的房间还是应该布置6个喷头。若布置边墙型喷头,则应布置扩展边墙型喷头,但必须是轻危险级或中危险一级
回复
baozhanqing
2007年03月03日 13:02:19
41楼
为了安全灭火应该设六个。
回复

相关推荐

APP内打开