我们在设计中有一这样的房间,4000*8000的如果采用喷水头的距离失3。6米的话,那就要布置2个,但是他们的保护面积是12。5平这样的话,就是不算重叠,也要3个,可是在一般的设计实例中,往往是设一个墙侧喷水就可以了,那我们的自动喷淋应该如何去确定他的面积?
我们在设计中有一这样的房间,4000*8000的如果采用喷水头的距离失3。6米的话,那就要布置2个,但是他们的保护面积是12。5平这样的话,就是不算重叠,也要3个,可是在一般的设计实例中,往往是设一个墙侧喷水就可以了,那我们的自动喷淋应该如何去确定他的面积?
12楼
如果用一般喷头的话,考虑喷头离墙必须有0.5米的距离,采用矩形布置,一个喷头保护直径3.6米,那应该是布置6个喷头才会满足规范要求.
我也赞同,但是是不是觉得太多了,我检查碰到这样的问题,我自己都觉得不好办(我碰到的是梁太高,没有吊顶的问题)
回复
13楼
本人认为,一般应从三个方面考虑,喷水强度,保护半径,和喷湿高度。
标准型喷头保护半径为2.5m。在保证喷水强度情况下,设三个喷头就足够了
回复
14楼
得看你所选的喷头性能,最末点的压力!!若是强度满足,也可以超过规范的距离要求!但是消防水量就大了,相应的稳压装置也得按照此选择
回复
15楼
LX2677 你的问题很"精彩"
suntuolin 你的回答很"巧妙"
你俩真"厉害"
在下佩服的五体投地!!
作消防应该保守一点, 曾经有一个项目, 喷头离墙只多了十公分, 消防局要求重做.
另, 尽量不用边墙喷头, 设计麻烦, 施工采购亦麻烦, 同一项目应尽量采用同种喷头!!!
lina 笨笨, 不能超规范!!!!
回复
16楼
哈哈
我觉得4*8(M)的房间布置6个喷头有点多
不知道按照什么算的
回复
17楼
我参观了几家大酒店的客房,他们在床的位置上安装了一个喷头就了事了,他们是不是耍猫腻了?当然他们的空间比较的小,3*6(m),卫生间在门的左侧。
回复
18楼
hyx102728 这个没有必须的要求,不过,我们的老师说的是在很多的情况下是这样,至于具体的情况,我也是不知道。
回复
19楼
CRAZYZHU : 简直不知变通
回复
20楼
喷头的布置不能完全按喷头的保护面积确定,还应根据被保护房间的具体尺寸来定。你说的4x8m的房间还是应该布置6个喷头。若布置边墙型喷头,则应布置扩展边墙型喷头,但必须是轻危险级或中危险一级。
回复
21楼
如果是重危险级的呢?
回复