我们在设计中有一这样的房间,4000*8000的如果采用喷水头的距离失3。6米的话,那就要布置2个,但是他们的保护面积是12。5平这样的话,就是不算重叠,也要3个,可是在一般的设计实例中,往往是设一个墙侧喷水就可以了,那我们的自动喷淋应该如何去确定他的面积?
我们在设计中有一这样的房间,4000*8000的如果采用喷水头的距离失3。6米的话,那就要布置2个,但是他们的保护面积是12。5平这样的话,就是不算重叠,也要3个,可是在一般的设计实例中,往往是设一个墙侧喷水就可以了,那我们的自动喷淋应该如何去确定他的面积?
2楼
喷头的布置应满足喷水强度.
回复
3楼
孙同志:400*800(mm)=0.32m2的房间有多小,不足一个平方,请注明单位,
回复
4楼
不过,在建筑行业里,好像不标注的单位就是cm呀!
回复
5楼
边墙型喷头的应用范围是有严格控制要求的。4x8m的房间如要边墙型喷头最少也应布2个。既然可布边墙型喷头,那该部位应是不重要或本可不设喷头的地方,这种情况下,喷头保护面积稍微超出规范要求我个人认为是可以的,因为边墙型喷头本就无法保护其靠墙一侧的地方。
回复
6楼
孙同志:不标住单位一概认为是mm.
回复
7楼
应根据其喷头压力和喷水强度来确定
回复
8楼
同意楼上的。。。
回复
9楼
我记错了,对不起.
回复
10楼
非得采用边墙型喷头吗?
回复
11楼
如果用一般喷头的话,考虑喷头离墙必须有0.5米的距离,采用矩形布置,一个喷头保护直径3.6米,那应该是布置6个喷头才会满足规范要求.
回复