求正常路灯线路泄漏电流计算书
pipisg1982
pipisg1982 Lv.3
2011年07月20日 15:45:37
只看楼主

有哪位高手指教一下,正常路灯线路泄漏电流计算书是怎么出的。市政道路路灯设计,路灯供电线路大概800米,VV5*25的电缆,250W高压钠灯,总的用电负荷5KW。问题:1、线路泄漏电流怎么计算。2、漏电保护怎么选。附控制箱系统图[localimg=483,293]1[/localimg]偶是做市政道路的,路灯是才接触,只会简单的,像这么专业的计算就不会了,只有像达人们SOS咯!

有哪位高手指教一下,正常路灯线路泄漏电流计算书是怎么出的。
市政道路路灯设计,路灯供电线路大概800米,VV5*25的电缆,250W高压钠灯,总的用电负荷5KW。
问题:1、线路泄漏电流怎么计算。2、漏电保护怎么选。
附控制箱系统图
[localimg=483,293]1[/localimg]

偶是做市政道路的,路灯是才接触,只会简单的,像这么专业的计算就不会了,只有像达人们SOS咯!
pipisg1982
2011年07月20日 15:48:54
2楼
未命名.jpg
回复
达人赵强
2011年07月20日 17:47:03
3楼
路灯配电系统的漏电包含灯具的漏电电流,每套灯具内引接线的漏电电流及照明干线电缆的漏电电流。其中灯具的正常绝缘电阻详见国标《电光源的安全要求》,然后用220/绝缘电阻就是灯具正常漏电电流值。若是单相回路,灯具总漏电电流为各灯具漏电电流值之和。若是三相回路,其漏电电流矢量和基本为0,每套灯具内引接线的漏电电流可查看《工业与民用配电手册》第637页取值,若是三相回路,其漏电电流矢量和基本为0。照明干线电缆的正常漏电电流值可查看《工业与民用配电手册》第637页。对VV5x25电缆为29mA/km,所以计算有正常漏电电流值为29x0.8=23.2mA,漏保动作电流应大于2.5倍正常漏电电流,所以取100mA较为合理。
回复
pipisg1982
2011年07月21日 09:06:16
4楼
非常感谢斑竹的热心解答!
回复
snowman_kid
2011年07月22日 14:02:48
5楼
看看有没有高手学习一下
回复
lzw7777
2012年02月14日 09:42:42
6楼
受限于电缆敷设施工质量、电缆接头绝缘水平、雨天潮湿天气等因素的影响,100mA的漏保动作电流偏小,影响路灯的正常运行。根据多家市政路灯维护部门的经验,如采用漏电开关,漏保动作电流可取300mA。
回复
kz00
2014年03月01日 10:47:10
7楼
《工业与民用配电设计手册》第十一章里规定了漏电开关的动作电流值的下限:“配电线路的漏电保护器的动作电流应不小于正常运行实测泄漏电流的2.5倍,同时还应满足其中泄露电流最大的一台用电设备正常运行泄漏电流实测值的4倍”。
以聚氯乙烯电缆(VV-25)供电半径0.9km、单相带10盏灯计算:
正常线路泄露电流为:0.9×70=63mA
路灯泄露电流估算为:0.1×10×3=3mA
总泄漏电流为63+3=66mA
按66mA的2.5倍计算,漏电动作电流的选取不应小于165mA,因此漏电开关的漏电动作电流应选取应为200~300mA。

在实际使用中选择300mA比较合适。

qq_1510389020141:我碰到个审图让我校验灵敏度。。是不是没用了

回复
bjwyy2013
2014年03月10日 15:25:19
8楼
学习了,好深奥啊
回复
加多宝道人
2014年04月10日 21:36:18
9楼
还是学习啊
回复
zhuxh113888
2014年05月13日 11:58:29
10楼
:):):):):)
回复
水轮发电机
2014年05月13日 14:03:01
11楼
学习了,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开