第一个是平均值,第二个是最大值,第三个是最小值,是不是平均值的1.2倍不大于最大值就满足要求了?

第一个是平均值,第二个是最大值,第三个是最小值,是不是平均值的1.2倍不大于最大值就满足要求了?

2.jpg


1.jpg


3.jpg

免费打赏
yjj0056
2011年07月24日 19:50:48
12楼
看地基反力的大小 与埋深比较
回复
mayunjun
2011年07月25日 11:22:07
13楼
框架结构柱下采用基础梁时,必须将基础梁按“弹性地基梁”进行内力计算,一般端柱下的基底预应力会比较大,必须控制端柱下基底预应力不大于地基承载力特征值,一般弹性地基梁出挑长度是第一柱网跨度的1/4为宜,而且在计算弹性地基梁时需要考虑双向地基梁面积重复计算问题(重复计算时偏于不安全)。
回复
wbzong0724
2011年07月25日 14:22:54
14楼
学习了,谢谢楼主!
回复
michalcxb
2011年07月26日 02:07:41
15楼
这种长宽比如此大的结构位移比基本要超的,很难完全满足在1.2以下。你的长度也超出了混凝土结构设伸缩缝的间距,建议设缝,减低长度。然后再提几个建议:
1、该结构不要所有柱子都500*500,而是改成两端的一跨或者两跨做成500*500,中间的做400*400,这样扭转刚度和平动刚度的比值能加大,也就是降低周期比。甚至可以把最边跨的做的更大。
2、局部两层和单层用缝分开,各自建模,避开结构的不规则。
3、结构过长的时候,可以将X方向的偶然偏心改成4%或者更小,因为在很长的结构中因施工等误差导致偶然偏心是不可能达到5%的,这一点在徐有邻的讲课中有特别讲到的。
按以上措施,在正常满足伸缩缝间距(55m)的情况下,位移比基本能控制在1.2以下。
回复
michalcxb
2011年07月26日 02:08:05
16楼
2011年07月26日 15:10:25
17楼
框架结构柱下采用基础梁时,必须将基础梁按“弹性地基梁”进行内力计算,一般端柱下的基底预应力会比较大,必须控制端柱下基底预应力不大于地基承载力特征值,
回复
peanutfirst
2011年07月26日 15:21:16
18楼
按以上措施,在正常满足伸缩缝间距(55m)的情况下,位移比基本能控制在1.2以下