有一定流量系统,两台制冷机,冷水泵两台,制冷机、水泵同时开启式,水泵运行正常,开启一台制冷机和一台水泵时,水泵超载,怎么解决?关小阀门,加定流量阀?那一个更好?
有一定流量系统,两台制冷机,冷水泵两台,制冷机、水泵同时开启式,水泵运行正常,开启一台制冷机和一台水泵时,水泵超载,怎么解决?关小阀门,加定流量阀?那一个更好?
2楼
当然是关小阀门了,把超载的电流调下去就OK!
回复
3楼
加定流量阀更好!!
回复
4楼
制冷机可以停一台,水泵还需开两台,否则会水力失调。
回复
5楼
你停止运行的那一台主机的进出水管路是否关闭?
如果不关闭,那么尽管机组不运行,但还是把另一台运行d水泵的水流量给分走了
导致另一台运行的水泵处于超流量的运行工况。
说白了,是运行管理没做好。或者说是自控方案不完善
[
本帖最后由 adingkgb 于 2011-7-22 14:36 编辑 ]
回复
6楼
怎么觉得地下室说的和楼主的意思是相反的呢?
回复
7楼
赞同地下室的说法
回复
8楼
如果按照楼主说的,关闭一台机组和一台水泵,并为了防止剩下的那台运行着的水泵超流量而把该水泵的出口阀门关小。
那么水泵有可能可以正常运行了,但省下的那一台运行着的机组就可能不能正常运行了
有点绕口
我这么说吧:两台机组1#2#机组,两台水泵1#2#水泵
1对1,2对2运行
当两台同开时,全都打开,没问题。
当1#机组停止,1号水泵也停止,仅剩2号机组和2#水泵运行,但1#机组的进出水管未关闭,相当于2号水泵要向两台机组供水,自然流量过大。为了降低2#水泵的流量而关小水泵出口阀门,会导致2号机组的流量下降过多(本来2号机组由2号水泵供水,现在因为1号机组的水管未关闭导致被1号机组分走一些流量,现在再要关小2号水泵阀门,流量更要下降)
一般来说,如果做自控的话,机组和水泵一一对应,机组停,水泵停,该台机组的进出水管上安装的电动阀也要关闭。机组要开,水泵和电动阀门先开
回复
9楼
OH,sorry,我错了,忘了定频一次泵是不会配电动二通阀之类的流量调节阀的!
[
本帖最后由 zhongwenxunshen 于 2011-7-22 15:30 编辑 ]
回复
10楼
版主的回答很好。
回复
11楼
阿鼎KGB,很强,解释得很到位~~
回复