最近设计一个小工程,地下一层,地上3层地震六度区。因层高设置,一层成了薄弱层,我看SATWE已经把这一层剪力扩大1.15倍。审图給提了,说建议调整层高或者把薄弱层上下层框架柱箍筋全高加密。现在改层高肯定不现实了。但加密箍筋我也觉得有好处,但这个必要吗?为嘛呀?不明白,6度区按规范是不需要进行薄弱层的弹塑性变形啊薄弱层除了规范的剪力*1.15,还需要做那些构造措施
最近设计一个小工程,地下一层,地上3层地震六度区。因层高设置,一层成了薄弱层,我看SATWE已经把这一层剪力扩大1.15倍。
审图給提了,说建议调整层高或者把薄弱层上下层框架柱箍筋全高加密。
现在改层高肯定不现实了。但加密箍筋我也觉得有好处,但这个必要吗?
为嘛呀?不明白,6度区按规范是不需要进行薄弱层的弹塑性变形啊
薄弱层除了规范的剪力*1.15,还需要做那些构造措施
2楼
自己艰难顶起,求解释
回复
3楼
薄弱层就是地震的时候容易出问题的薄弱的地方
加密箍筋 可以提高柱子的延性 能更好的抵抗地震
审图的都给台阶给你下了 你就照着他的做呗
呵呵
规范规定的是不进行这方面的演算
你采取箍筋加密 那个是属于抗震构造措施。是属于一种概念设计。
这一点不矛盾。
[
本帖最后由 q412873251 于 2011-7-21 23:27 编辑 ]
回复
4楼
谢谢斑竹解惑啊,但是现在规范规定薄弱层放大系数都是1.25了
楼主估计还是用的老版pkpm
回复
5楼
高规规定放大1.25
如果是多层 还填1.15没有问题
抗规说 乘以一个不小于1.15倍就行了
回复
6楼
谢谢,我就按照审图说了,以后记住了
回复
7楼
:):):):):):):):)
回复