游泳池不可以做消防水池吗?
zghncdb1
zghncdb1 Lv.8
2011年07月18日 14:48:58
只看楼主

本人接触到一个项目,大型体育馆和游泳馆,消防部门不同意游泳池作为消防水池。多个游泳池,其中一个是室内泳池,水量可以满足。有消防泵。各位同行有什么高见?

本人接触到一个项目,大型体育馆和游泳馆,消防部门不同意游泳池作为消防水池。多个游泳池,其中一个是室内泳池,水量可以满足。有消防泵。各位同行有什么高见?
免费打赏
lchals
2011年07月21日 16:23:07
32楼
回复
engsimon
2011年07月21日 16:24:12
33楼
仔细看看消规,基本上是不允许游泳池水兼消防水池。
回复
starworld
2011年07月21日 16:26:37
34楼
学习了 好帖!
回复
seoer520
2011年07月21日 16:53:45
35楼
游泳池是要换水的太不卫生了
婚纱摄网站制作
回复
awdwadjob
2011年07月21日 17:45:21
36楼
消防部门不同意有他们的想法的,你知道怎么办就行了?
回复
llzh888888
2011年07月22日 01:28:31
37楼
我做过的一个国外项目,就是利用室外游泳池做消防水池的,但是在循环泵的进水口设置了一个真空管,保证泳池的最低水位 .
回复
飞鱼
2011年07月22日 07:37:28
38楼
拜托,都是已经是大型体育馆游泳馆了,要求等级应该是比较高的,为什么还要省这个消防水池的钱?

我要是消防局也一定不会同意的,因为同意只有一个理由,就是省钱,而不同意则有N个理由,详见楼上各位所说。

不知道这个业主脑袋怎么什么想法的。
回复
zghncdb1
2011年07月22日 09:20:48
39楼


除了省钱,还可以使水循环,保证消防水质,避免报警阀、喷头、减压阀等堵塞。
回复
xyg1983
2011年07月22日 14:51:32
40楼
可以啊,不过要消防局认可才行
你采取了可靠措施,保证消防用水不被动用或者有备用水源吗?比如泳池清洗或者检修放空时,比如泳池长期不使用,水量不足?如果没有相应措施,消防局肯定不会通过
回复
plong2000
2011年07月23日 17:59:37
41楼
体育馆应属于比较重要的建筑物,对消防要求高,故需要较高的保证率,既要保证消防水不被动用,也要确保消防储备水量,发生火灾时恰逢游泳池检修,也是可能的;发生火灾时,游泳池正常运行,水量被大量抽走,无法确保游泳水量也是可能的。
回复

相关推荐

APP内打开