本人接触到一个项目,大型体育馆和游泳馆,消防部门不同意游泳池作为消防水池。多个游泳池,其中一个是室内泳池,水量可以满足。有消防泵。各位同行有什么高见?
本人接触到一个项目,大型体育馆和游泳馆,消防部门不同意游泳池作为消防水池。多个游泳池,其中一个是室内泳池,水量可以满足。有消防泵。各位同行有什么高见?
22楼
我不赞成用游泳池做消防水池,消防用水应该专有独立。
回复
24楼
不是不可以用,只是你如何保证作为消防用水的这一部分水量任何时候都不被动用,比如两个泳池通过技术手段保证1个放空时另一个有水。
回复
25楼
从百分百安全角度来讲,肯定不会让你通过的
回复
26楼
学习了,头一次听说游泳池可以做消防水池用
回复
27楼
要和消防部门好好沟通,昆明道是合用可以要保证泳池全年有水不放空。但最终要以消防部门的意见为准。
回复
28楼
可以用,我以前做过一个。但条件要和上面几位说的那样满足规范要求,同时消防部门的认可,现在消防严了,不是消防部门头一般不会同意
回复
29楼
不同意是正确的,根本没办法保障和管理,消防设备定期检查和发生火灾时如何使用,一般情况下都没办法保障,都是糊弄的
回复
30楼
消防不同意,当然不行啦,不用想办法,还是另建吧,万一火灾时因为水源延误扑救,那损失就不是这点土建费用能解决的啦。
回复
31楼
某希奇,质监的都这样,看框架不顺眼就要加结构梁5米层高要注加0.8M高的C25联系梁。。。。。
回复