本人接触到一个项目,大型体育馆和游泳馆,消防部门不同意游泳池作为消防水池。多个游泳池,其中一个是室内泳池,水量可以满足。有消防泵。各位同行有什么高见?
本人接触到一个项目,大型体育馆和游泳馆,消防部门不同意游泳池作为消防水池。多个游泳池,其中一个是室内泳池,水量可以满足。有消防泵。各位同行有什么高见?
13楼
肯定不行。游泳池是要换水的,用水量没法保证的
回复
14楼
消防水不被动用,这个既需要技术上的保障也需要管理上的保障,提到管理保障就恼火,人为因素太多,是不是啊,所以消防部门一般不会同意吧。
回复
15楼
学习了~~~~~~
回复
16楼
学习了,谢谢
回复
17楼
如果采用循环工艺,无须放干水池即可清洗呢?
回复
18楼
您说得太对了!
回复
19楼
游泳池经常换水保证水质卫生。
回复
20楼
可以的,只要保证消防水量,不被动用就可以,在海南,有些五星级酒店项目都这么做的。可以避免消防水质变坏