游泳池不可以做消防水池吗?
zghncdb1
zghncdb1 Lv.8
2011年07月18日 14:48:58
只看楼主

本人接触到一个项目,大型体育馆和游泳馆,消防部门不同意游泳池作为消防水池。多个游泳池,其中一个是室内泳池,水量可以满足。有消防泵。各位同行有什么高见?

本人接触到一个项目,大型体育馆和游泳馆,消防部门不同意游泳池作为消防水池。多个游泳池,其中一个是室内泳池,水量可以满足。有消防泵。各位同行有什么高见?
免费打赏
zt_email
2011年07月18日 17:04:20
2楼
看一下建规8.6.2-7以及条文解释8.6.2-3。
这种做法得看当地消防局的意见,一般情况下,消防局很少同意直接用游泳池作为消防水池,除非能确保消防用水不被动用,或者有其他备用水源
回复
zghncdb1
2011年07月18日 20:59:13
3楼
多谢楼上的关注!建规上没有提及游泳池是否可做消防水池,但高规165页的条文上说“在条件许可是,也可利用游泳池。。。。。。”
回复
zt_email
2011年07月18日 21:08:47
4楼
是可以啊,不过要消防局认可才行
你采取了可靠措施,保证消防用水不被动用或者有备用水源吗?比如泳池清洗或者检修放空时,比如泳池长期不使用,水量不足?如果没有相应措施,消防局肯定不会通过
回复
gpslai2007
2011年07月19日 11:14:03
5楼
一般当地的消防大队都不会同意的,只有说在颁发 或者是特殊请款下 有备用水源和保证泳池水被另用,才勉强可以
回复
zghncdb1
2011年07月19日 11:42:47
6楼
如题
回复
suchengsky
2011年07月19日 12:45:36
7楼
学习了 如果游泳水池的水不被动用 是可以的
回复
某日某月
2011年07月19日 12:53:58
8楼
4楼不是说了吗,不是不可以用,只是你如何保证作为消防用水的这一部分水量任何时候都不被动用
回复
bbb9598
2011年07月19日 13:35:24
9楼
我个人认为是可行的,只要你能长期保证满足消防的用水量。也不会与验收规范有冲突啊,
回复
xwjie
2011年07月19日 13:35:58
10楼
路过,学习了
回复
zt120488300
2011年07月19日 15:20:34
11楼
回复