游泳池不可以做消防水池吗?
zghncdb1
zghncdb1 Lv.8
2011年07月18日 14:48:58
只看楼主

本人接触到一个项目,大型体育馆和游泳馆,消防部门不同意游泳池作为消防水池。多个游泳池,其中一个是室内泳池,水量可以满足。有消防泵。各位同行有什么高见?

本人接触到一个项目,大型体育馆和游泳馆,消防部门不同意游泳池作为消防水池。多个游泳池,其中一个是室内泳池,水量可以满足。有消防泵。各位同行有什么高见?
免费打赏
kkm19880821
2011年07月24日 12:12:47
42楼
请楼主认真看下给排水相关资料,个人认为游泳池是消防水源!
回复
nkw
2011年07月25日 06:27:52
43楼
只要消防用水时时刻刻不被用就可以了,水火无情
回复
hengny
2011年07月25日 11:33:42
44楼
可以的,要采取消防用水不被动用的技术措施才行。
回复
liangyong_cn
2011年07月25日 14:43:26
45楼
这个问题很明显啦,就是:规范没有不允许,但是主管部门不同意!
回复
nick2009
2011年07月25日 19:32:39
46楼
两个规范在条文说明里面都有可以利用游泳池的规定,但是要有一定的消防技术要求
回复
aihuaycg
2017年02月22日 16:07:28
47楼
正遇到这个问题~~~估计消防局不会同意吧~~~
回复
ruanchuan
2017年02月23日 10:03:13
48楼
你采取了可靠措施,保证消防用水不被动用或者有备用水源吗?比如泳池清洗或者检修放空时,比如泳池长期不使用,比如冬天不用时,水量不足?如果没有相应措施,消防局肯定不会通过
回复

相关推荐

APP内打开