25KW的水泵要求星三角启动
wan568568
wan568568 Lv.2
2006年05月29日 09:39:16
只看楼主

  各位师傅,现在我们公司有一台25KW的水泵,要求星三角启动,但是水泵的出线就三根线,而且是深水潜水泵,请问可以星三角启动吗?可以的话怎么改呢?先谢谢了

  各位师傅,现在我们公司有一台25KW的水泵,要求星三角启动,但是水泵的出线就三根线,而且是深水潜水泵,请问可以星三角启动吗?可以的话怎么改呢?先谢谢了
免费打赏
zhonghibuo
2006年05月29日 12:40:39
2楼
可采用自耦减压启动。
回复
supersuper
2006年05月29日 12:55:58
3楼
电机端头如果有六个头,就可以(有的可能在端子盒里面接成Y接)。
计算一下起动时母线电压降,如果满足要求,可直接起动。
如果只有三个头出来,那只好用软起动或自藕减压起动了。但要验算一下起动力矩。
回复
hhsscc
2006年06月04日 20:01:51
4楼

只能用其它启动方式
回复
chief
2006年06月05日 13:36:11
5楼
我做过的潜水泵只能选用直接启动或者自耦降压启动,主要是由潜水泵的引出线限制的。25kw如果变压器足够大可以做直接启动,如果不行就用降压启动。
回复

相关推荐

APP内打开