论坛里很少人谈燃气过程啊!!可能是因为燃气工程从报装、设计、施工、监理到验收都是由燃气公司全称参与的,所以工程师们可能没有投入很多精力。 现在所在的小区几万平米的住宅,厨房楼板内有电线管、给水管、暖气管。由于施工图纸设计时没有明确燃气立管的位置,完工前燃气立管现场确定的位置,打坏了很多电线管、给水PPR管和暖气铝塑管,由于燃气开洞的时候墙地面瓷砖已经贴好了,维修起来很是麻烦,增加了许多费用、难协调还留下了许多安全隐患;
现在所在的小区几万平米的住宅,厨房楼板内有电线管、给水管、暖气管。由于施工图纸设计时没有明确燃气立管的位置,完工前燃气立管现场确定的位置,打坏了很多电线管、给水PPR管和暖气铝塑管,由于燃气开洞的时候墙地面瓷砖已经贴好了,维修起来很是麻烦,增加了许多费用、难协调还留下了许多安全隐患;
所以建议在施工图纸设计期间就考虑燃气管道的大致位置,电气预埋管线及电线盒避开30-50cm以上;给水及暖气管道避开50CM以上;人气热水器和燃气灶具靠近立管,避免之间隔道烟道、门等造成燃气直管难以施工,或四处绕行导致现场惨不忍睹!!