【紧急求助】500KW风机控制方案采取哪种好?
fanhaixiang
2011年07月13日 15:37:16
只看楼主

公司准备上60T三废混燃炉,现有锅炉鼓风机500KW,引风机560KW,锅炉给水泵250KW两台,二次风机132KW,低压设备若干500KW。设计院只给了土建成套图纸,对电气仪表未进行设计。公司组织生产、设备、技术、电气、仪表人等参观了几个厂家,对于鼓风机和引风机采取何种控制进行了讨论。参观化肥厂1:采取6KV国产高压变频调节风量,是低压电机调速的上低压变频器,其余工频控制。其特点是投资大(仅高压变频器就占110万,参观厂家提供,7台开关柜另算42万,电缆低压柜加上土建投资一共300万,我们总工算的),配电系统占地面积大(低压和高压配电加上高压变频器总面积为将近500平方,上下两层),正常时用变频器调节风量,变频器故障后采取旁路控制,风门用电动执行机构调节风量。而且参观时高压变频器功率单元坏了,已经有一个月,车间还未来得及修理,去年刚上的,给人的感觉运行不可靠。

采取6KV国产高压变频调节风量,是低压电机调速的上低压变频器,其余工频控制。
其特点是投资大(仅高压变频器就占110万,参观厂家提供,7台开关柜另算42万,电缆低压柜加上土建投资一共300万,我们总工算的),配电系统占地面积大(低压和高压配电加上高压变频器总面积为将近500平方,上下两层),正常时用变频器调节风量,变频器故障后采取旁路控制,风门用电动执行机构调节风量。而且参观时高压变频器功率单元坏了,已经有一个月,车间还未来得及修理,去年刚上的,给人的感觉运行不可靠。
参观化肥厂2:
锅炉鼓、引风机采取10000v高压电机直接启动,调节采用电动执行机构,该厂是55T锅炉,平常基本上是满负荷运行,带余热发电,较少调节负荷。但该厂130T锅炉采用高压变频调节。该厂负责人解释是我们基本上是满负荷运行,不需要调节,上变频器没有意义。该方案投资小,占地少,后期维护工作量小。
我公司实际情况是负荷计算为60%-70%,负荷不满,需要调整。
今天上午讨论控制方案:总工基本上是要采取第二个方案,直接启动,投资少,控制简单,维修方便,至于后期运行经济与否,暂不考虑。
另一种是采取第一种方案,投资太大,控制复杂,总工给人的感觉是予以否定。
但是,与会有人提出:上变频器是成熟方案,符合国家产业节能政策,运行经济可靠(我总觉得国产变频器不行),是值得提倡的。
第三种方案是上690V低压变频器,理论支持是:200KW-800kw变频器最好上690V低压变频器,技术成熟,维护方便,但是投资也不小,增加一台变压器,一面高压开关柜,变频器故障后依然要旁路(也可以采取三拖二方案备用一台变频器,这样变压器容量可以选择小一些),低压电气设计同上。但是,总工也予以否定:原因是690V此电压等级电机我们不了解,电机大小如何如何,是否有配套风机,电机散热情况不如高压电机(猜想),若是开启式电机,容易受潮,进尘埃,环境不允许。其实,实际情况是我们附近一个制药厂上了20多台690V500KW变频器,至今已安全运行4年,该变频器为ABB和施耐德的,电机有进口和国产的,后期变频器维护只是清灰,电机只有国产的两台电机更换过轴承,其余只是定期加润滑油。
现在究竟采取何种方案,一时拿不定主意:高压电机维护工作量最小,高压变频投资大,后期维护感觉是问题,690V变频器方案感觉成熟,总工又予以否定。
那种方案最合适,或者另有方案,恳请各位高手不吝赐教;无论哪个方案,只有更合适的,都要经得起时间的考验!
免费打赏
yaoguizhong213
2011年07月13日 16:23:10
2楼
第三种方案最合适,相对而言节能、节省一次投资,并且现在的低压变频器很过关。可以信赖。
回复
iamcmh
2011年07月13日 16:40:09
3楼
690方案最好。
节能是肯定要做的,国家对这方面很重视,没节能措施图纸审查都很可能通不过。
690V变频在这个功率段是最经济可靠的方式。
你们总工得反对意见都是基于猜想,应该到电机厂问清楚情况再下结论。
回复
fanhaixiang
2011年07月13日 16:44:07
4楼
谢谢!可是我厂的总工没有见过690V电机,防护等级上认为其像开启式电机一样体积大,进尘埃,易潮,不适合我厂恶劣环境,化工厂粉尘大,水汽大,腐蚀大。我也没见过690V电机,总体上投资较高压有没有优越性。
回复
iamcmh
2011年07月13日 16:48:46
5楼
我也没用过690V电机,据说这种电机在矿地用的多,跟380V电机是一样的,400V电机三角接线,改成星型接线就用在690V上了(绕组上的电压都是400V)。
回复
fanhaixiang
2011年07月13日 21:11:58
6楼
自己顶起,请多发表意见,明天还要说服总工。
回复
fanhaixiang
2011年07月13日 21:15:19
7楼
有谁知道690V560KW变频器价格吗?最好要进口的。6KV560KW高压变频器价格多少?
回复
大头菜
2011年07月13日 22:07:44
8楼
总工的意见是对的,采取高压电机直接起动,风门用电动执行机构调节风量。
回复
fanhaixiang
2011年07月13日 22:15:08
9楼
节能政策不执行行吗?
回复
phy250589767
2011年07月14日 09:53:08
10楼
应该用高压直接启动 方便维护
回复
mente521
2011年07月14日 10:02:54
11楼