求助:请教一下有关钢管的直径问题
nanaliujia
nanaliujia Lv.7
2011年07月13日 09:22:35
来自于采暖供热
只看楼主

那位前辈有“镀锌钢管”的技术规程呢!主要是管径的选择问题:诸如管径标注的时候是要白术标注DN65还是DN70呢。我用天正做水利计算的时候管径没有DN65的。可是看很多图纸标注的都是DN65啊!

那位前辈有“镀锌钢管”的技术规程呢!主要是管径的选择问题:诸如管径标注的时候是要白术标注DN65还是DN70呢。
我用天正做水利计算的时候管径没有DN65的。可是看很多图纸标注的都是DN65啊!
免费打赏
zhouxiaob
2011年07月13日 11:12:51
2楼
按GB/T 1047-2005规定应为DN65,暖通常用DN70,习惯吧
回复
nanaliujia
2011年07月13日 15:31:18
3楼
谢谢前辈!
刚刚找了一下次标准,果然没有DN70的管道!!谢谢了,学习到很多知识!
回复
www100613
2011年07月13日 15:45:13
4楼
DN65 正解啊!!!
回复
relishejiyuan
2011年07月14日 14:54:04
5楼
室内采暖一般都是DN70
我们做外网的都是DN65,用的是无缝钢管。
回复
dongruilin88
2011年07月15日 08:34:26
6楼
感觉一回事,都是焊管或镀锌钢管的标注方式,无缝钢管用外径和壁厚标注,
回复
nanaliujia
2011年07月20日 15:48:09
7楼
在做采暖水利计算时,手册比摩阻用的是DN70,参考资料基本上以DN70居多。但是按GB/T 1047-2005规定应为DN65。
回复
lzshuazi
2011年08月25日 09:57:54
8楼
有DN70的管子?
回复
a121014
2012年01月03日 15:45:36
9楼
多谢了












拍鞋网团购
回复

相关推荐

APP内打开